5 消防站设置 5.1一级消防站 5.1.1 下列单位、园区、政府、管委会建立一级消防站: 5.1.1.1大型核设施单位,高速公路特长隧道群管理单位;

5.1.1.2生产、储存易燃易爆危险品的大型企业;

5.1.1.3火灾或灾害事故危险性大,发生火灾和灾害事故后易造成特别重大火灾及灾害事故的其他大型企业. 5.1.1.4生产、经营、储存甲、乙、丙类危化品的中型企业相对集中,企业之间生产、经营、储存、使用性质、火灾类别相近,发生火灾和灾害事故后,易造成特别重大火灾和灾害事故,二级消防站难以扑救和处置的产业园或者工业园区. 园区建立一级消防站,由园区管委会牵头,企业联防联勤联建. 5.2 二级消防站 5.2.1 下列单位、园区建立二级消防站: 5.2.1.1大型仓储单位,大型发电厂,民用机场;

5.2.1.2生产、储存甲、乙、丙类危化品的中型企业;

5.2.1.3生产、经营、储存甲、乙、丙类危化品的小型企业相对集中,企业之间生产、经营、储存、使用性质、火灾类别相近,发生火灾和灾害事故,易造成重大火灾及灾害事故,三级消防站力量难以扑救和处置的产业园或者工业园区. 园区建立二级消防站,由园区管委会牵头,企业联防联勤联建. 5.3 三级消防站 5.3.1 下列单位、园区建立三级消防站: 5.3.1.1生产、储存易燃易爆危险品的小型企业;

5.3.1.2粮食、棉花、煤炭、药品、酿造、纺织、制衣、烟草等丙类生产、储存中型单位;

5.3.1.3具有可燃性的重要物资,占地面积300亩以上的集贸市场、物流中心;

5.3.1.4列为全国重点文物保护单位,属于古建筑群的管理单位;

5.3.1.5生产、经营、储存甲、乙、丙类危化品的小型企业相对集中,企业之间生产、经营、储存、使用性质、火灾类别相近,发生火灾和灾害事故,易造成重大火灾及灾害事故的产业园或者工业园区. 园区建立三级消防站,由园区管委会牵头,企业联防联勤联建. 5.4专职消防站的保护范围,应按接到报警后消防车到达火灾和灾害事故现场最远点时间不超过5min行程计算,并应符合下列要求: 5.4.1石油化工企业消防站消防车到达火灾和灾害事故现场最远点行程不宜大于2.5km;

丁、戊类局部场所保护范围可增加到4km. 5.4.2高速公路特长隧道群管理单位企业专职消防站消防车到达高速公路隧道群出入口最远点行程不宜大于5km. 5.4.3其他企业专职消防站消防车到达火灾和灾害事故现场最远点行程不宜大于2.5km. 5.5 专职消防站应独立设置,位于便于车辆迅速出动的道路地段.消防站的主体建筑距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场、娱乐活动中心等公共建筑不应小于50m. 5.6 生产、储存危险化学品的单位,消防站应设置在常年主导风向上风或侧风处,距离危险源和管道不得小于200米. 5.7 专职消防站车库门应朝向城市道路开启,距城市道路红线后退不小于15m.

6 建设项目和建筑标准 6.1 专职消防站建设用地应包括房屋建筑、室外训练场、道路、绿地等用地. 6.2 各类消防站建设用地面积应不低于下列要求: 6.2,1一级消防站 3000m2以上;

6.2.2二级消防站 2500m2以上;

6.2.3三级消防站 2000m2以上. 上述指标未包含站内消防车道、绿化用地的面积,在确定消防站建设用地总面积时,可按0.5~0.6的容积率进行测算. 6.3 各类消防站建筑面积应不低于下列要求: 6.3.1一级普通消防站 2000m2以上;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)