编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2015-08-06 |
6.3.2二级普通消防站 1500m2以上;
6.3.3三级普通消防站 1000m2以上. 6.4 专职消防站房屋建筑包括业务用房和辅助用房,各种用房的设置至少应包含表1规定的内容,使用面积符合表1的要求. 表1 各种用房的使用面积指标(m2) 房屋类型 房屋名称 使用面积(m2) 注 业务用房 消防车库 80/每辆 通信室 10~30 三级消防站选建 体能训练室 40~100 灭火抢险器材库 15~50 器材修理间(烘干室、呼吸器充气室、清洗室) 30~80
二、三级消防站选建 电教室 20~60 会议室 20~60 指挥员备勤室 15~30/每间 消防员备勤室 50~90/每间 辅助用房 厨房、餐厅 60~100 浴室 10~60 晾衣室(场) 20~30 三级消防站选建 贮藏室 15~30 盥洗室 20~60 厕所 10~20 配电室
20 三级消防站选建 注:表中 注 栏部分没有特别注明的必须按要求建设. 6.5 专职消防站建筑物的耐火等级应不低于二级. 6.6 专职消防站建筑物抗震构造按本地区设防烈度提高1度. 6.7 专职消防站消防车库应满足车辆停放、出动、维护保养和执勤战备需要,并符合下列要求: 6.7.1车库备用车位宜设修理间及检修地沟;
修理间应用防火墙、甲级防火门与其他部位隔开,并不宜靠近通信室和站内人员密集部位. 6.7.2车库应有车辆充气、充电和废气排除的设施;
6.7.3车库内外沟管盖板的承载能力,应按最大吨位消防车的满载轮压进行设计;
6.7.4车库地面和墙面应能便于清洗,且地面应有排水设施.库内(外)应有供消防车上水用的消火栓. 6.8消防车库的车位数应符合表2要求. 6.9 专职消防站建筑内出动通道应符合下列要求. 6.9.1单面布房时楼层通道净宽不应小于1.4m,双面布房时楼层通道净宽不应小于2.0m,楼梯不应小于1.4m. 6.9.2通道两侧墙面平整,无突出物,地面应采用防滑材料,楼梯踏步高度宜为150mm~160mm,宽度宜为280mm~300mm,两侧应设扶手,楼梯倾角不应大于30°. 6.10 专职消防站建筑装修、采暖、通风、空调和给排水设施的设置应符合下列要求: 6.10.1消防站外装修应庄重、简洁,宜采用体现消防站特点的装修风格.消防站的内装修应适应消防员生活和训练的需要,宜采用色彩明快和容易清洗的装修材料. 6.10.2位于采暖地区的消防站应按国家有关规定设置采暖设施,并应优先使用城市热网或集中供暖.最热月平均温度超过25℃地区消防站的备勤室、餐厅和通信室、体能训练室等宜设空调等降温设施.
7 装备配备 7.1 专职消防站装备配备应适应扑救本单位常见火灾和处置一般灾害事故的需要. 7.2 专职消防站消防车辆配备应符合下列规定: 7.2.1专职消防站消防车辆配备数量应符合表2的规定. 7.2.2专职消防站常用消防车辆品种配备宜符合表3规定. 表2专职消防站车库的车位数、车辆配备数量以及人员配备数 消防站类别 一级消防站 二级消防站 三级消防站 车位数(个)(含1个备用车位) 8个以上 5个以上 3个以上 车辆配备数量 7辆以上 4辆以上 2辆以上 人数 60人以上 40人以上 20人以上 表3专职消防站常用消防车辆品种配备标准 (辆) 品种 消防站类别 一级消防站 二级消防站 三级消防站 灭火消防车 水罐或泡沫消防车
3 1
1 压缩空气泡沫消防车
1 1 泡沫干粉联用消防车 ― ― 干粉消防车 举高消防车 登高平台消防车 举高喷射消防车 ― 排烟消防车或照明消防车 战勤保障消防车 供气消防车 ― ― 器材消防车 供液消防车 ― 供水消防车 注:表中带 车种由各单位根据实际需要进行选配,本标准不作强行规定;