编辑: 施信荣 2015-08-13
J-SAM-GST9123消火栓按钮 安装使用说明书(Ver.

1.02,2008.03) 概述 J-SAM-GST9123消火栓按钮(以下简称消火栓按钮) 表面装一按片,当启用消火栓时,可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,黄色警示物弹出,表明已向消防控制室发出了报警信息,火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮红色启动指示灯.消火栓按钮上的绿色回答指示灯,既可由火灾报警控制器点亮,也可由泵控制箱引来的指示泵运行状态的开关信号点亮. 特点 采用底座分离式结构设计,安装简单方便;

先安装底壳,线路调试完成后再装主体进行开通调试. 消火栓按钮为可重复使用型,采用压下报警方式,按下后可用专用钥匙复位. 按下消火栓按钮按片,消火栓按钮提供的独立输出触点,可直接控制其它外部设备. 用微处理器实现对消防设备的控制,用数字信号与火灾报警控制器进行通信,工作稳定可靠,对电磁干扰有良好的抑制能力;

由微处理器对运行情况进行监视,给出诊断信息. 编码型,可通过电子编码器设定. 技术特性 工作电压: 信号总线电压:24V 允许范围:16V~28V 工作电流: 监视电流≤0.8mA 报警电流≤2mA 输出容量:额定DC30V/100mA无源输出触点信号,接触电阻≤100m( 线制:消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接,若需实现直接启泵控制及由泵控制箱动作点亮绿色回答指示灯,需将消火栓按钮与泵控制箱采用三线连接 编码方式:电子编码方式,占用一个总线编码点,编码范围可在1~242之间任意设定 启动零件型式:重复使用型 启动方式:人工按下按片 复位方式:用专用钥匙手动复位 指示灯:红色启动指示灯,巡检时闪亮(约3s闪亮一次),消火栓按钮按下时此灯点亮;

绿色回答指示灯,消防水泵运行时此灯点亮 使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不凝露 外形尺寸:95.4mm*98.4mm*60mm(含底壳) 外壳防护等级:IP65 壳体材料和颜色:ABS,红色 重量:约156g(含底壳) 安装孔距:60mm 执行标准:GB 16806-2006 四.结构特征与工作原理 1. 消火栓按钮的外形示意图如图1所示. 图1消火栓按钮外形示意图 工作原理 本消火栓按钮采用按压报警方式,通过机械结构进行自锁,可减少人为误触发现象.消火栓按钮内置单片机,完成报警检测及与火灾报警控制器通讯功能.单片机内含EEPROM用于存储地址码、设备类型等信息,地址码可通过本公司生产的GST-BMQ-1B或GST-BMQ-2电子编码器进行现场更改.

五、安装与布线 警告:安装设备之前,请切断回路的电源并确认全部底座已安装牢靠且每一个底座的连接线正确无误. 安装前应首先检查外壳是否完好无损,标识是否齐全. 按钮采用明装方式,分为进线管明装和进线管暗装:进线管暗装时只需拔下按钮,从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好(如图2);

进线管明装时只需拔下按钮,将底壳下端的敲落孔敲开,从敲落孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好(如图3);

安装孔距为60mm (参见图4). 图2 进线管暗装 图3 进线管明装 将导线按顺序接入对应接线端子上,端子示意图如图4所示. 图4 端子示意图 Z

1、Z2:接控制器二总线,无极性;

K

1、K2:无源常开触点,用于直接启泵控制时,需外接24V电源. 布线要求:可选用截面积≥1.0mm2的双绞线.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题