六、测试 警告:待全部设备都安装完毕后再接通电源. 消火栓按钮安装结束后或在使用过程中至少每年都必须进行测试. 消火栓按钮在进行测试之前,应通知有关管理部门,系统将进行维护,会因此而临时停止工作. 同时应切断将进行维护的区域或系统的逻辑控制功能,以免造成不必要的报警联动. 首先由火灾报警控制器对消火栓按钮进行注册应正常,按下消火栓按钮按片,消火栓按钮红色启动指示灯应点亮,火灾报警控制器应显示该消火栓按钮报警地址,由火灾报警控制器发启动命令,消火栓按钮上绿色回答指示灯应点亮. 测试结束后,用钥匙使消火栓按钮复位,并通知有关管理部门系统恢复正常. 在测试过程中不合格的消火栓按钮检验其连接线是否正常,然后再进行测试,如仍不能通过测试,则应返回维修.

七、使用及操作 使用前应对消火栓按钮进行编码操作.可利用本公司生产的GST-BMQ-1B或GST-BMQ-2电子编码器进行现场编码,编码时将编码器与消火栓按钮的总线端子Z

1、Z2连接,输入"编码号"后,按"写码"键即完成编码工作. 连好线后,对消火栓按钮进行测试应正常. 无火情后及时将消火栓按钮复位. 钥匙使用方法 先将前面板下边印有钥匙标识的翻盖打开,然后将钥匙垂直插入复位孔内(要插到底),顺时针旋转,压片复位弹出后,去除钥匙,还原翻盖.

八、应用方法 消火栓按钮与火灾报警控制器及泵控制箱的连接可分为总线制启泵方式和多线制直接启泵方式.采用总线制启泵方式时,消火栓按钮直接和信号二总线连接,消火栓按钮按下,即向火灾报警控制器发出报警信号,火灾报警控制器发出启泵命令并确认泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯. 采用消火栓按钮直接启泵的接线原理图如图5所示. 图5 消火栓按钮直接启泵方式应用示意图 这种方式中,消火栓按钮按下,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,火灾报警控制器确认泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯.

九、注意事项 严格按照安装使用说明书进行操作;

按期检查维修,保障系统的正常运行.