编辑: xiong447385 | 2015-08-24 |
采购编号:XDTP2018-A-035 采购项目:厦门大学医学院通风系统 供货地点:厦门大学翔安校区医学院 供货时间:合同签订后25个日历日 报价截止和磋商时间:2018年8月17日上午9:00 报名截至:报价人必须在2018年8月15日下午17点(节假日除外),以传真方式进行报名(详见附件报名函),逾期视为放弃竞标机会. 报价人须联系用户单位自行勘踏现场. 开标地点:厦门市思明南路422号厦门大学颂恩楼714室 本批采购的咨询联系人 技术需求方面请联系用户单位:陈老师18959289883 刘老师 磋商报名等方面请联系: 谭老师
电话:0592-2186100/2181872/2181873-601 传真:0592-2186100/2181872/2181873-608
邮箱:[email protected] 厦门大学招投标中心 2018年8月9日
第二章 采购项目说明及要求
一、医学院通风系统技术说明
1、本项目为满足实验教学与科研工艺要求,要求采用实验室变风量排风系统.投标人需对该系统进行深化设计,所有深化设计必须满足以下技术规范及安装施工标准: 1.1 《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);
1.2 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002);
1.3 《简明通风设计手册》(GB50194-2002). 1.4 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010). 1.5 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-2014) 1.6 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 1.7 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 1.8 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1.9 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 1.10 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 1.11 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-1998);
2、排风系统设计需满足以下参数要求: 根据本专业特殊要求结合现场的实际情况,同时在不破坏建筑整体外观为前提,风管的布置坚持直、顺、短的原则,充分满足通风要求,尽量少占用空间,避免与其他专业管道布置抢占空间.系统规划总体思路是:废气性质相近或不同气体相混合不会产生不良反应的通风设备合并为一个系统.风量设计满足要求,风量设计的安全系数β=1.05~1.2;
各支管段的阻力平衡设计小于10%. 2.1 实验室换气次数: 6-15次/h. 2.2 风速:干管内风速 8~12m/,支管内风速:6~8m/s. 2.3 整个通风系统均为中低压系统: 500Pa