编辑: 丑伊 2015-09-06

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求. 设计人 崔蔚 专业负责人 郭毅 审核人 郭毅 注册师 执业印章号 违反强制性条文数 违反强制性标准数 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2015-1-27 (给排水节能)专项审查 17#楼、18#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施17/18, A1商业一层卫生间大样给排水平面系统图 公共场所的卫生间洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴,图中为普通水嘴;

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.5条要求.

2、水施16/18, 给水系统图 J/1市政供水压力为0.28MPa,给水支管应设减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,图中未设置;

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求.

3、水施1/18, 设计说明 建筑中采用的卫生器具、水嘴、淋浴器等均应符合现行《节水型生活用水器具》CJ164的规定,图中未说明;

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.1条要求. 19#楼、20#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施1/30, 设计说明 建筑中采用的卫生器具、水嘴、淋浴器等均应符合现行《节水型生活用水器具》CJ164的规定,图中未说明;

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.1条要求.

(三)其它:

1、水施1/30, 设计说明 应采用高节水效率等级的节水器具. 设计人 崔蔚 专业负责人 郭毅 审核人 郭毅 注册师 执业印章号 违反强制性条文数 违反强制性标准数 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2015-1-27 (电气节能)专项审查 违反 强条 之处. 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其它:

1、原第4条节能指标中缺商铺的要求,且LPD值未按目标值设计. 地下车库:

1、原第2条节能指标中LPD值未按目标值设计. 设计人 许虹 专业负责人 许虹 审核人 陈建昌 注册师 执业印章号 违反强制性条文数 违反强制性标准数 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 节能专项审查号 2015-1-27 (结构)专业审查意见 意见回复不完善或未回复: 回复意见如有变更,应注明 详变更XX条 ;

如是复核或补充计算书而没有变更,应注明 (经复核)原设计满足要求 . 未回复的审查意见: 结构中违反 强标 中第

5、8条及 深度 中第

3、

5、

6、

9、

11、12条. 抗震中违反 强标 中第

1、2条及 深度 中第

2、3条. 设计人 程琪 专业负责人 吴健、朱艳 审核人 朱艳 注册师 吴健 执业印章号 3600297-S016 违反强制性条文数 违反强制性标准数 审查人 许劲松 认定证书号 10161-S1015 日期审查人 认定证书号 2015-1-27 (给排水)专业审查意见 10#楼

(一)违反 强条 之处:

1、水施1/16, 设计说明 生活饮用水管道运行前应消毒,设计中未说明;

违反《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012第3.4.12条要求.

(二)违反 强标 之处:

1、水施1/16, 设计说明 四,消防系统,B、供水方式, 火灾时通过消火栓处远程启泵按钮启泵供水 ;

该做法违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.4条、第11.0.19条要求.

(三)其它:

1、水施1/16, 设计说明 设计依据,《住宅建筑规范》GB50368-

2005、《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程设计规范》DB32/T474-2001,已经停止使用,应使用新的国家标准.