编辑: 丑伊 2015-09-06

2、水施13/16, 消火栓给水系统图 本工程为建筑高度小于54米且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.6条要求,采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位.

3、水施1/16, 设计说明 管材选用与管道连接,应说明卫生间、厨房排水横支管管材及接入排水立管的专用配件情况. 11#、14楼 违反 强条 之处:

1、水施1/14, 设计说明 生活饮用水管道运行前应消毒,设计中未说明;

违反《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012第3.4.12条要求.

(二)违反 强标 之处:

1、水施1/14, 设计说明 四,消防系统,B、供水方式, 火灾时通过消火栓处远程启泵按钮启泵供水 ;

该做法违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.4条、第11.0.19条要求.

2、水施12/14, 14#楼排水系统图 P/3设有二层排水支管的不通气立管,排水立管应伸顶通气或设置自循环通气管道,图中未设置;

违反《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第4.6.1条要求.

(三)其它: 设计人 崔蔚 专业负责人 郭毅 审核人 郭毅 注册师 执业印章号 违反强制性条文数 违反强制性标准数 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2015-1-27 (给排水)专业审查意见

1、水施1/14, 设计说明 设计依据,《住宅建筑规范》GB50368-

2005、《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程设计规范》DB32/T474-2001,已经停止使用,应使用新的国家标准.

2、水施9/14, 11#楼消火栓给水系统图 ;

水施10/14, 14#楼消火栓给水系统图 ;

本工程为建筑高度小于54米且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.6条要求,采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位.

3、水施1/14, 设计说明 管材选用与管道连接,应说明卫生间、厨房排水横支管管材及接入排水立管的专用配件情况. 12#楼、16#楼

(一)违反 强条 之处:

1、水施1/14, 设计说明 生活饮用水管道运行前应消毒,设计中未说明;

违反《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012第3.4.12条要求........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题