编辑: 紫甘兰 | 2015-09-10 |
应用热熔对接连接工具上的铣刀铣削待连接的端面,使其与管道轴线垂直,并应保证待连接面能吻合;
应用洁净棉布擦净管材或管件待连接端面,以及热熔对接连接工具的加热面上的污物;
用热熔对接连接工具加热连接的端面,加热时间、加热温度应满足热熔对接连接工具生产企业和管材、管件生产企业的要求;
c)加热完毕,待连接件应迅速脱离加热器,并用均匀外力使待连接件端面完全接触,在接头处形成均匀的∞型凸缘;
d)热熔对接连接保压、冷却时间应满足热熔对接连接工具生产企业和管材、管件生产企业的要求. 3)PE管给水管道试压,冲洗、排气 试压时应注意,PE管组对完毕,进行外观检查合格后,方可进行压力试验;
试验介质一般采用水,其温度不宜超过40℃;
试验压力应为管道系统设计工作压力的1.5倍或设计明确规定的试验压力.但不得小于0.6Mpa. 6.2打垂直孔前放线、定位 根据现场情况,依照设计图纸进行施工现场定位,如遇到桩基等应适当的避让. 6.3钻孔 钻孔是竖直埋管换热器施工中最重要的工序.为保证钻孔施工完成后孔壁保持完整,孔径的大小略大于U型管与灌浆管组件的尺寸为宜,一般要求钻机的钻头的直径根据需要在150mm,钻进深度为80m.采用常规的正循环钻进方法.钻机就位后,用水平尺测量钻机机座的水平,测量钻机立轴的垂直度,以保证成孔的垂直度.钻井过程中产生的泥浆除一部分作为回填材料回填到孔内,其余的集中处理,用车拉到指定存放泥浆地点. 6.4下管 下管是地源热泵工程中关键之一,因为下管的深度决定采取热量的多少,所以必须保证下管的深度.下管的方法:人工下管、机械下管和重物下管.在钻孔完毕后,立即进行下管施工. 钻孔完毕后孔洞内有大量泥浆,由于泥浆的浮力影响,将对下管造成一定的困难;
而且由于泥浆中含有大量的泥沙,泥沙在静止时沉积会减少孔洞的有效深度.为此,每钻完一个孔应及时放入,并采取防止上浮的固定措施.在安装过程中,应注意保持套管的内外管同轴度. 下管为80米定制型材,因下管在开挖前,所以实际有部分开挖沟的深度并不利用,但施工中将尽量将其埋在水平沟的底部.根据惯例,该类深度已包含地沟深度计算. 6.5回填 回填工序也称为灌浆封井,正确的回填要达到两个目的:一是要强化埋管与钻孔壁之间的传热,二是要实现密封的作用,避免地下含水层受到地表水等可能的污染.为了使换热器具有更好的传热性能,回填材料采用钻井原浆及饱和湿性粘土与沙的混合物. 回填物中不得含有大粒径的颗粒,确保回灌密实,无空腔,减少传热热阻.当上返泥浆密度与灌注材料的密度相同时,回填过程结束封孔. 6.6垂直管水平连接及水平盘管的施工 将供、回循环管熔接到循环集管上;
连接循环集管和管线,并在分隔开的供、回循环管线地沟内将管线引入建筑物内;
在回填地沟之前,将管线和循环集管充水并试压完成. 6.7 PE管施工要求: 管道连接采用热熔焊接方式, 6.7.1焊接口必须符合施工规范,注意压接宽度;
6.7.2钻孔机械定位保证水平度偏差≤1%(企业内部施工规范);
钻孔深度及埋管长度必须符合设计要求,井深误差不超过2米,保证埋管长度. 6.7.3管材、管件在运输、装卸和搬运时,应轻放,不得抛、摔、滚、拖,不得受到油污和化学品污染 6.7.4管材、管件应存放在通风良好的库房或棚内,不得露天堆放.堆放场所应避免阳光曝晒且远离热源.严禁与油类或化学品混合存放.场地应采取防火措施. 6.7.5管材应水平堆放在平整的地面上,不应局部受压使管材变形,堆放高度不宜超过1.5m;