编辑: ok2015 2015-11-29
UPS设备需求清单 主要设备及需求清单:C6KS延时2小时16套 产品名称 品牌 规格 单位 数量 备注 不间断电源 山特 C6KS 台1长延时UPS(详见技术要求) 管理卡 山特 Webpower 块1远程管理卡 电池组 KBR KBR/12V65AH 节16 2小时延时,配套电池柜及连接线 UPS技术要求: UPS功能要求: UPS主机采用高频纯在线式双转换架构,和IGBT逆变器及PWM技术,输出稳定可靠,能解决如断电、市电高、低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题.

UPS采用先进的高效能32位DSP控制系统,数字化控制,提高系统控制的精密度、准确度与稳定度. 采用N+1的并联冗余设计,将多至3台UPS直接并联在一起,可提供高可用性的电源冗余方案. 高输出功因:0.8,适合负载的发展趋势,实现更强的带载能力. 高整机效率:90%,降低UPS的电力损耗,节约用户的使用成本. UPS具有来电自启动和冷启动功能,保证设备在紧急情况下可以使用. 采用有源功率因数校正技术(PFC),输入功因接近1,大幅减少了对市电电网的污染. 提供宽广的输入电压范围:单相120~275V,能适应恶劣的电网化境;

优异的输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备. 完善的故障保护和告警功能:提供输入、输出过压或欠压,电池过充或低压,过载,短路等完备的故障保护和明晰的报警和故障警示功能. 具有清晰的LED运行界面,面板有开关机和功能件. 提供RS232通讯接口和通讯线,安装Winpower软件可用于本地或远程电源管理.提供智能插槽(Intelligent Slot),可加选Webpower卡,RS485卡,AS400卡实现UPS的远程管理和监控功能. 智能电池管理:采用先进的智能化充电控制方式,根据电池类型和电池的使用状态来选择最优的充电方式,使电池的使用寿命得以延长,并定期自动对电池做充放电管理. 适合长时间放电,可外接电池延长放电时间,快速充电能力. 产品资质认证:泰尔认证、广电入网证书、节能认证证书. UPS技术指标: 容量 6KVA/4.8KW 架构 纯在线式双转换 输出波形 正弦波 转换时间 零中断 线制 单相2线+地线 输入 电压 120~275Vac 频率 46~64Hz;

50/60自适应 功率因数 >99% 输出 ? 稳定度 ± 1% 失真度 2%(线性负载);

5%(非线性负载) 功率因数 0.8 电压 220Vac 过载能力 负载