编辑: AA003 2016-03-04
DHF9-B电气火灾监控设备 安装使用说明书巅宏电气科技有限公司 目录

一、概述

1

二、基本功能

1

三、主要技术参数

2

四、系统组成和原理

3

五、使用及工作状态说明…4

六、安装说明

8

七、一般故障排除

9

八、注意事项

9

九、存贮和运输

10

十、包装说明

10 十

一、联系我们

10

一、概述 DHF9-B型电气火灾监控系统是巅宏电气针对目前国内电气火灾近年来大幅上升的态势,自主研发的集报警、监视、控制、管理于一体的计算机测控系统.

该系统适用于大型商场、生活小区、生产基地、办公大楼、商场酒店、分散设备等区域用电防火的集中管理. 本系统界面直观、易用性强、结构合理、可靠性高、功能较强、维护方便. DHF9-B电气火灾监控设备是DHF系列电气火灾监控器的核心,监控设备可以实时地在监控屏幕上监测到被监控的供电系统的工作状态,是否存在过电流、短路、剩余电流(漏电)、温度、外部扩展口等情况,当达到预定值时,系统发出声光报警,提高了供电系统的安全性,把电气火灾消灭于萌芽状态,对安全用电提供了保障. DHF9-B电气火灾监控设备执行国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》. 型号命名:DHF9-B DHF9---巅宏电气火灾监控系统 B---壁挂式电气火灾监控设

二、基本功能: DHF9-B电气火灾监控设备以世界成熟的XP电脑监控系统,搭载CPU核芯,通过CAN总线连接每台监控探测器,对系统内所有受控回路的运行状态进行实时监测和控制.

1、报警功能: 当受控回路发生异常,如:电流过流、剩余电流故障(漏电),温度过高等,DHF9-B电气火灾监控设备能够即时指示故障回路报警类型、指示剩余电流故障(漏电),并以声、光报警.

2、系统状态指示、报警功能: 当本监控系统出现通讯故障、电源故障(通讯线断路、主电故障、备电电池故障等)时,DHF9-B电气火灾监控设备能够指示出故障类型,并以声、光报警.

3、报表打印功能: 当受控回路出现异常(产生预警、报警)、本监控系统出现故障(通讯线断路、主电故障、备电电池故障等)时,DHF9-B电气火灾监控设备能够指示出故障类型,并以声、光报警的同时,通过系统打印机打印出故障信息报表.

4、遥测功能: DHF9-B电气火灾监控设备能够实时检测每个受控回路的工作状态,显示各个受控回路的电流、剩余电流、温度等.

5、遥控功能: 通过DHF9-B电气火灾监控设备能够对探测器进行遥控操作,控制被监控回路的断路器.

6、历史纪录: DHF9-B电气火灾监控设备能够存储管理员对系统的各种操作信息、预警报警信息、故障信息.

三、主要技术参数 主要技术参数

1、电源: ① 额定工作电压220V AC(175~245V) ② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4h

2、工作方式: 24小时不间断工作

3、通讯方式: CAN总线通讯,通讯距离≤10km

4、监控容量: 最高可扩展到256个监控单元(探测器2000个)

5、监控报警项目: ① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型) ② 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型) 监控报警响应时间: ≤30s 监控报警声压级(A计权):≥70db/1m , 监控报警光显示:红色LED

6、故障报警项目: ① 主电欠压或停电 ② 备用电源电池短路断路 故障报警响应时间:≤60s, 监控报警声压级(A计权):≥70db/1m , 监控报警光显示:黄色LED

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论