编辑: AA003 | 2016-03-04 |
7、控制输出: 通过总线通讯方式,可以对各个被监控单元进行遥控操作 探测器触点类型:开关型,常开触点,容量250V/5A
8、自检项目: ① 电源检查:监控主机主电源、备用电源电源 ② 连接检查:监控主机各部件连接 ③ 端口检查:监控主机各输入输出端口状态 ④ 报警检查:声光报警待命状态 自检耗时 ≤30s
9、历史记录: ① 报警类型:故障单元属性、发生时刻、保存容量 >
50000事件 ② 遥控操作:被操作单元属性、操作时刻、操作人;
保存容量 >
50000事件 ③ 报警事件查询:全部或按报警类型、地址条件过滤 ④ 打印:当前状态、查询结果
10、操作分级: ① 查看 级: 监视实时状态、查询历史记录. ② 操作 级: 监视实时状态、查询历史记录;
进行各单元的遥控操作 ③ 管理 级(通过维护口): 监视实时状态、查询历史记录;
进行各单元的遥控操作;
设定或修改系统中各探测器的参数;
定义或修改监控设备的参数;
设定或修改各级管理员权限
11、使用环境条件 ① 环境温度: -20℃~+40℃ ② 相对湿度: 10%~90% ③ 海拔高度: 不超过3000m ④ 使用场所: 监控设备应安装的专用的控制室
四、系统组成和原理
1、原理 DHF9-B电气火灾监控设备采用CAN总线通讯方式,通过双绞线连接到各个监控探测器,每个监控探测器对应唯一的系统地址.通过巅宏电气协议进行数据交换传输.
2、以下为系统示意图:
五、使用及工作状态说明 DHF电气火灾监控系统的核心DHF9-B电气火灾监控设备正常运行时无须人工干预,直至系统出现报警或故障.但初次运行时应由专人负责对其参数进行设置,确保其工作在正常监测状态. DHF9-B电气火灾监控设备外形图: 主机系统界面操作功能说明 : 显示屏: 显示系统的状态参数信息,人机对话功能部件.
2、指示灯和启动按钮: ① :当按一下设备启动按钮后,设备开始进入启动阶段,当设备启动完成后系统运行灯点亮显示屏打开,进入系统主界面 ② 备电指示灯(装有UPS电源时):当主电压故障时,DHF9-B电气火灾监控设备由备用电源供电,此时备电指示灯点亮 键盘: 完成人机对话的输入功能,人机对话功能部件. 打印机: 提供报表、状态信息、故障信息等的打印(系统可以设置为关闭) 音响: 系统异常时声音输出设备,在报警、故障时,能分别发出有明显区别的报警声响 界面显示及软件操作说明: DHF9-B电气火灾监控设备系统界面: 本监控设备共有2个分组窗口: 管理窗口,辅助窗口 (1)管理窗口:(参数管理,设备管理,用户管理) 参数管理 通讯端口 在参数管理里面的参数设置栏有通讯设置和定时设置(一般不用改),通讯设置里的端口号改为具体的通讯连接口号 设备管理 设备编号:只是监控器的一个代号 设备地址:在整个工程完工后需要组网通讯时,要把监控器的通讯地址编为唯一的地址(1-2000)否则通讯会失败 安装位置:就是监控器安装在具体的楼层,配电箱或配电柜,要不然报警后不知道具体的位置 管理人员:负责管理人的名字 联系
电话:负责管理人的电话号码 设备类型:在楼层监控器的型号(监控器是一回路的选A型,监控器是一回路漏电三负载电流检测的选B型是四回路的选C型,监控器是八回路的选D型) 用户管理 用户管理里面分为管理员和普通用户 管理员:对整台监控设备的所有功能都可以操作 普通用户:不能对监控设备的设备管理窗口进行修改以及对历史记录的删除 以上参数都设置好后就进入主机监控栏 1)主机监控栏:循环检测,报警状态,故障显示,设备信息 循环检测:点循环检测按钮,系统就会开始在个接入整个系统内的监控器进行检测 报警状态:当剩余电流式探头或温度式探头传送的现场探测器状态信息经监控主机识别判定为电气设备异常,可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响, 故障显示:界面上显示报警总数,报警部位、报警类型 设备信息:报警数据、所有报警部位、报警类型、报警数据