100 100 相邻工厂(围墙或用地边界线)
70 50 国家铁路线(中心线)
45 35 厂外企业铁路 (中心线)
35 30 国家或工业区铁路编组站 (铁路中心线或建筑物)
45 35 高速公路、一级公路(路边)
30 30 其他厂外公路(路边)
20 20 变配电站(围墙)
50 40 架空电力线路(中心线) 1.5倍塔杆高度 1.5倍塔杆高度 II级国家架空通信线路 (中心线)
40 40 通航江、河、海岸边
25 20 注:1.本表中相邻工厂指石油化工企业和油库以外的工厂. 2.括号内指防火间距起止点. 3.当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等,对石油化工企业的安全距离有特殊要求时,应按有关规定执行. 2.2 石油化工企业液氨使用、储存场所与厂内相邻建筑物的防火间距宜参照《石化规》第4.2.12条规定执行,如下表2: 表2 石油化工企业液氨使用、储存场所与厂内相邻建筑物的防火间距 液氨设施 防火间距 相邻建筑物或设施 液氨工艺 装置(乙类) 全压力式和半冷冻式液化烃储罐 (≤100m3) 全冷冻式 储罐 (≤10000m3) 工艺装置 (单元) 甲25
40 60 乙20
35 55 丙15
30 50 全厂重要设施 一类
35 30
80 二类
30 40
70 明火地点
25 40
60 地上可燃液体储罐 甲B、乙类固定顶 ≤500m3 或卧式罐
20 20
40 浮顶、内浮顶
15 10
30 沸点低于45℃的甲B可燃液体全压力储罐
35 见石化规6.3.3
30 液化烃 储罐 全压力式和半冷冻式储存 (≤100m3)
35 见石化规6.3.3
30 全冷冻式储存(≤10000m3)
55 30 见石化规6.3.3 可燃气体储罐 >
1000~50000 m3
20 25
40 液化烃及甲B、乙类液体汽车装卸站
20 30
45 灌装站 液化烃
25 35
45 甲B、乙类液体及可燃助燃气体
20 30
40 甲类物品仓库或堆场
25 40
60 注:全厂性重要设施可分为以下两类: 第一类全厂性重要设施:发生火灾时可能造成重大人身伤亡的设施. 第二类全厂性重要设施:发生火灾时影响全厂生产的设施. 2.3 除石油化工企业外的危化品生产企业使用、储存液氨场所与相邻建筑物或设施的防火间距应参照GB50016-2006《建筑设计防火规范》(下简称《建规》)第3.4.
1、3.5.
1、3.5.
2、4.2.1条相关规定执行,如下表3: 表3 除石油化工企业外的危化品生产企业使用、储存液氨场所与相邻建筑物或设施防火间距 液氨储罐区 (参照乙类可燃液体执行) 总储量V(m3) 液氨厂房 或设施 液氨仓库 1≤V25(具体按总储量确定) 查不到规范 宜25 室外变、配电站变压器
30 35
40 25
25 厂外道路路边
20 查不到规范 宜20 厂内道路(主要)
15 查不到规范 宜10 厂内道路(次要)
10 查不到规范 宜5 甲类厂房 >
25(具体按总储量确定)
12 12 甲类仓库(>
10吨) >
25(具体按总储量确定)
15 15 除甲类厂房(仓库) 外其他建筑物
12 15
20 10
10 架空电力线路(中心线) 1.5倍塔杆高度 1.5倍塔杆高度 1.5倍塔杆高度 厂区围墙 宜5米,并应考虑相邻建筑物的防火间距
5 5 注:以上所列防火间距数据只限于耐火等级为
一、二级的厂房、仓库.详细数据可查《建规》第3.4.
1、3.5.
1、3.5.
2、4.2.1条规定. 2.4 制冷系统使用的液氨中间储罐,可视为系统的生产装置,与使用厂房的防火间距不限. 2.5 液氨的使用和储存(装卸)区,宜位于邻近城镇或居住区全年最小频率风向的上风侧(引自《化工企业安全卫生设计规定》第2.1.8条). 2.6 在山区丘陵地区,液氨使用和储存(装卸)区应避免布置在窝风地带. 2.7 架空电力线路,严禁穿越液氨的使用和储存(装卸)区. 2.8 区域排洪沟不宜通过厂区.液氨罐区邻近江河、海岸布置时,必须采取防止泄漏和含氨废水流入水域的措施. 2.9 冷库与其他建筑物的卫生防护距离应符合当地环保部门有关规定.(依据GB50072-2001《冷库设计规范》第4.2.2条). 2.10 液氨使用、储罐(装卸)场地应与厂内生活、办公区域分开布置. 3. 液氨储罐区的设置 3.1 储罐(组)的布置 3.1.1 液氨储罐间的防火间距要求应与液化烃储罐相同(依据《石化规》表6.3.3注2). 3.1.2 液氨储罐间的防火间距应符合以下要求: 3.1.2.1 卧罐之间的防火间距为1.0倍卧罐直径,且不宜大于1.5m(依据《石化规》表6.3.3);