3.1.2.2 球罐之间的防火间距,有事故排放至火炬或吸收处理装置时,不应小于0.5倍球罐的直径;

无事故排放至火炬的措施时,不应小于1.0倍球罐的直径(依据《石化规》表6.3.3);

3.1.2.3 全冷冻式液氨储罐(≤100m3)之间的防火间距为1.5m;

全冷冻式液氨储罐(>

100m3)之间的防火间距为0.5D;

全冷冻式液氨储罐(≤100m3)与全冷冻式液氨储罐(>

100m3)之间的防火间距为0.5D(依据《石化规》表6.3.3). 3.1.2.4 液氨单罐容积≤200 m3的卧(立)罐之间的防火间距超过1.5m时,可取1.5m(依据《石化规》表6.3.3注4). 3.1.3 罐组之间的管道布置,不应妨碍消防车的通行. 3.1.4 罐组内宜布置同类火灾危险性的罐,液氨储罐区应与氯、溴、碘、酸类及氧化剂等严格隔离(引自《新编危险物品安全手册》). 3.2 防火堤的设置 3.2.1 液氨储罐区应设置防火堤、事故槽、备用事故氨罐及喷淋吸收等设施(引自《合成氨安全指南》第5.5.4.6 c)5)条). 3.2.2 全压力式、半冷冻式液氨储罐的防火堤和隔堤的设置同液化烃储罐的要求[依据《石化规》第6.3.5(6)条]. 3.2.3 液氨防火堤及隔堤的设置应符合下列规定: 3.2.3.1 液氨全压力式或半冷冻式储罐组宜设不高于0.6m的防火堤,防火堤内堤脚线距储罐不应小于3m,堤内应采用现浇混凝土地面,并应坡向外侧,防火堤内的隔堤不宜高于0.3m[依据《石化规》第6.3.5(1)条];

3.2.3.2 全压力式液氨储罐组的总容积大于8000m3时,罐组内应设隔堤,隔堤内各储罐容积之和不宜大于8000m3.单罐容积等于或大于5000m3时应每一个罐一隔[依据《石化规》第6.3.5(2)条];

3.2.4 全冷冻式液氨储罐应设防火堤,堤内有效容积应不小于一个最大储罐容积的60%(依据《石化规》第6.3.8条). 3.2.5 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道,并设置在不同方位上(依据GB 50351―2005《储罐区防火堤设计规范》第3.1.5条). 3.2.6 全冷冻式储罐组和其他液态化工产品储罐组,其防火堤内有效容积不应小于储罐组内一个最大储罐的容量(依据GB 50351―2005《储罐区防火堤设计规范》第3.5.5条). 3.2.7 全压力式和全冷冻式储罐组的防护墙和防火堤内的地面应予以铺砌,并宜设置不少于0.5%的坡度坡向四周(GB50351―2005《储罐区防火堤设计规范》第3.3.6条). 3.2.8 立式储罐至防火堤内堤脚线的距离,不应小于罐壁高度的一半;

卧式罐罐壁至防火堤内堤脚线的距离,不应小于3m(依据《石化规》第6.2.13条). 3.2.9 在管道带适当的位置应设跨桥,桥底面最低处距管顶(或保温层顶面)的距离不应小于80mm. 3.2.10 当储罐泄漏物有可能污染地下水或附近环境时,堤内地面应采取防渗漏措施(引自GB 50351―2005《储罐区防火堤设计规范》第3.2.7条). 3.2.11 防火堤内的排水应实行清污分流,含有污染物的废水应采取回收处理措施. 3.2.12 液氨储存场所构成重大危险源的,应按重大危险源的要求设置相应的安全标志. 3.2.13 在储罐20m以内,严禁堆放易燃、可燃物品. 3.2.14 液氨的实瓶不应露天堆放(引自《石化规》第6.5.5条). 3.2.15 储罐基础,应定期测定基础下沉状况. 4.液氨的厂房(仓库)的设置 4.1 液氨厂房(仓库)不应设置在地下或半地下式(引自《建规》第3.3.7条). 4.2 液氨厂房内严禁设置员工宿舍.办公室、休息室等不应设置在厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口(引自《建规》第3.3.8条). 4.3 液氨厂房内设置液氨中间仓库时,其储量不宜超过1昼夜的需要量.中间仓库应靠外墙布置,并应采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃烧体楼板与其他部分隔开(引自《建规》第3.3.9条). 4.4 液氨仓库内严禁设置员工宿舍.液氨仓库内严禁设置办公室、休息室等,并不应贴邻建造. (引自《建规》第3.1.5条). 4.5 消防车道和消防给水和灭火设施的设置应符合《建规》的有关规定. 4.6 贮存液氨的专用仓库内应阴凉、通风干燥,严禁明火和热源,避免日光直晒.液氨与其他化学物品,特别是氧化性气体,氟、氯、溴、碘和酸类、油脂、汞等隔离储存. 5. 设备、仪控管理 5.1 可燃气体检测报警仪 5.1.1 在液氨使用场所,包括液氨储罐区、压缩机房、氨蒸发器、氨冷却器、液氨钢瓶储存区、钢瓶使用区和使用液氨的厂房均应设置氨可燃气体检测报警仪,并将报警信号发送至工艺装置、储存设施等操作人员常驻的控制室(操作室).(依据SH3063-1999《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的表A:可燃气体、蒸汽特性举例). 5.1.2 检测器宜布置在可燃气体释放源的最小频率风向的上风侧(依据SH3063-1999《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(下称《报警规》)第3.0.7条);

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题