编辑: You—灰機 | 2016-04-19 |
电话:13580572789 踏勘现场回执(踏勘现场时领取,回执投标时应附在投标文件里面)
三、设备配置及技术要求
1、主要设备配置要求表 楼号 单个保温水箱容量 (吨) 保温水箱总量 (吨) 热泵机组台数 每台热泵机组额定功率 每台热泵机组额定制热量 控制 系统
22 7.5 ≥60 ≥8台≤10KW ≥39KW 1套1.所投标的保温水箱总量、每台热泵机组额定制热量必须大于或等于上表中的保温水箱总量、每台热泵机组额定制热量;
2.在标准工况下,热泵机组每天工作时间不得超过12小时,必须确保在3℃-5℃寒冷天气下日产热水量不少于招标文件要求的日产热水量,且供应的热水温度能达到设计标准.
2、热泵机组技术要求 1.所投标的主要产品必须符合或优于国家安全质量要求,并出具证明材料.投标人所提供的设备必须是未使用过的全新产品,卖方需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件. 2. 所投标的热泵机组制热量≥39KW/台,额定输入功率(整机)≤10KW/台(以省级或以上检测单位出具的检测报告为准,复印件加盖制造商公章). 3.所投标的热泵产品入围最新一期节能产品政府采购清单,投标文件必须提交相关证明材料.热泵产品要求有完整的省级或以上检测单位出具的检测报告,所投标的热泵设备需保证在环境温度20℃/15℃(干/湿球温度),进/出水温度15℃/55℃时能效比(COP)≥4.3. 4.非投标制造商投标的,投标人须提供空气能热泵机组制造商出具针对本项目的授权书;
投标单位需要提供空气能热泵机组制造商出具针对本项目的售后服务承诺函的原件. 5.投标人必须保证所提供的数据资料真实,并在标书中放上含有所投主机设备厂家的资料介绍及设备参数介绍的彩页资料. 6.热泵机组的压缩机:采用知名品牌,具有高低压保护、排气高温保护、压缩机过载保护、水泵过载保护、水压开关保护等. 7.热泵机组的换热器采用同轴螺纹套管换热器,耐腐蚀钢材质外壳;
蒸发器采用内螺纹铜管,亲水铝箔. 8.热泵机组的控制显示:高低压力,进出水温,环境温度,蒸发器盘管温度,运行状态. 9. 机组出水的最高水温:≥60℃,噪声:≤64dB(A).在室外环境温度DB/WB:20/15℃,机组进水温度15℃,出水温度55℃:每台主机产热水率≥0.84m?/h,循环水流量≥6.6m?/h. 10.采用具有防冻结保护功能的水路系统,即使环境温度低于0℃,热水机管路系统也能安全使用,避免冰堵及冻裂. 11.所投标的热泵设备在机组的重要部件等技术方面具有自主创新技术或国家专利,充分保障热泵机组低温天气正常运行,且机组化霜期间不得降低水箱水温.投标人必须对热泵机组的化霜控制技术及流程作出详细的技术说明. 12.所投标的热泵机组水流量调节部件或阀门采用知名品牌产品,调节精度高,保证调节后出水温度偏差小;
13.所投标的热泵机组控制板主芯片采用国内知名品牌芯片;
冷凝侧换热器采用性能优良、质量稳定的套管式或板式换热器;
蒸发侧换热器的铜管采用符合国家标准(《无缝内螺纹铜管》GBT 20928-2007)的无缝内螺纹铜管;
机组内部水系统管路采用符合国家标准的铜管或不锈钢管;
机组外壳采用五重防锈处理喷涂钣金外壳或进口优质不锈钢;
14.机组运行工况:热泵机组运行温度宽广(-10℃―45℃),在恶劣的条件下也能正常运行.电源:380V±10%-50Hz;