编辑: You—灰機 2016-04-19

防触电保护装置:I类;

防水等级:IPX4以上.冷煤采用符合国家环保规定的冷媒,如R

22、R407c等.

3、控制系统技术要求 1.系统为空气源热泵中央供热系统,采用全自动控制方式,温度、液位、时间连锁控制,并充分考虑热水系统的节能运行,系统可全自动和手动运行.具有自动进水、循环加热、恒压变频供热水、循环回水功能.所投标的热泵设备必须具有高/低压保护、过热保护、过载保护、漏电保护、断水保护、防雷装置以及自动智能除霜功能,确保热泵设备安全运行工作,保证热水的正常供应.且机组化霜期间不得降低水箱水温,并提供详细说明. 2.加压回水装置应具备漏电、缺水、过载等保护,顶层水压不少于1.0kg,不大于1.5kg,做到各楼层压力基本均恒,同时使用时各楼层有足够淋浴的热水流量. 3.热泵采用Modbus通用端口或PLC\模拟量模块、PID控制设计,通过连接智能端口登录远程监控系统,实现实时监测功能,具有监控机组状态、运行记录、查询故障状态、进行参数设定、能效分析等的功能.每套系统通过学校网络可以在电工值班室和后勤办公室的电脑能看到天面热泵机组工作热泵的工作、水位、水温、补水情况. 4.微电脑显示控制屏控制,可设定循环水温,具有时钟记忆、故障报警、3段定时、键盘自动锁定、实时查询机组各种运行参数等功能. 5.为确保系统兼容性,要求热泵机组具有热水远程监控系统功能,采用原厂正版的控制软件.

4、保温水箱技术要求 1.储热水箱采用双层不锈钢保温水箱,内胆材质采用304不锈钢厚≥2.0mm;

保温层采用聚氨酯整体发泡(£≥50mm);

外层采用201不锈钢厚≥1.0mm;

保温效果

24 小时降温≤5℃,并设计有排水、安全阀、检修口、防雷等措施. 2.由于本热水系统设备安装于楼顶,单个储热水箱容量不能大于7.5m3,水箱承重位于楼面梁柱结构柱头上,采用钢结构基础,承载能力达到防12级台风能力,抗震防裂度为10度,保证楼宇安全.

5、水泵、PPR管道、件及闸阀等材料技术要求 1.所有管道及管件采用优质PPR管,除进冷水管外其余的管道的必须采用热水PPR管,PPR热水管工作压力≥2.0MPa、PPR冷水管工作压力≥1.6MPa;

;

要求具有寿命长、无污染水质等优点.机组设备、管道的分布,在考虑到安装、美观的同时必须预留消防通道.管道安装完毕后进行冲洗消毒、试压,其中承压能力须达到国家有关验收标准.保证管道畅通,无滴漏,渗漏. 2.水泵采用优质名牌产品,水泵必须具有体积小、超低噪音、性能稳定、寿命长等特点.选用水泵的噪音要求达到国家规定的噪音标准.水泵需安装防震装置及防雨措施.提供水泵生产厂商名称及型号,设计每个加压供热水泵2台,一备一用,8台热泵循环泵招标方前期采购,施工时由招标方提供;

3.电源线采用优质防阻燃双塑电源线;

4.闸阀及止回阀等采用优质品牌;

5.热水管道保温采用热熔连接,聚氨酯发泡保温、外保护层包PVC;

或高于以上标准;

6.线管采用防阻燃优质线管,其余淋浴用混合阀、软管、喷头均采用国产优质产品. 7.避雷装置采用优质材料及知名品牌.

6、系统保护和防水、防雷要求 1.系统保护:系统设计的避雷保护、漏电保护、短路保护、过流保护等全面保护装置,故障自检装置,应按相关规定配备和安装,保证系统安全运行. 2.防水处理:设备安装要按有关要求做好楼面防水处理,楼层穿管必须补好管口,平整美观不漏水. 3. 热镀锌管、φ10mm圆钢及30mm扁钢现场制作与建筑物天面避雷网相连;