编辑: 5天午托 2016-05-10

四、断线检测功能 E5.21设为1时,通过断线检测接近开关信号检测断线,当运行频率高于E5.

19、启动时间超过E5.18的值时,检测断线,断线后变频器报E-70故障. E5.21设为2时,通过PID反馈(摆杆反馈信号检测断线): E5.17断线检测下限值,指当反馈低于该值时,认为可能处于断线状态. E5.18断线检测启动延时,指当启动该时间后,才检测断线. E5.19断线检测最低频率,指当变频器输出频率超过该值时,才开始检测断线. E5.20断弦检测判断延时,指当前三个条件满足并经过该时间后,输出断线信号. 适当配置以上四个参数,可以在刚启动时不开启断线检测功能,并且在灵敏度与可靠度中进行调节. 当变频器检测到断线后,会报E-80故障,自由停车,然后输出抱闸信号.

五、抱闸的控制

1、当变频器检测到断线后,输出抱闸信号,经E5.24设定的时间后松开抱闸.

2、当正常停机时,变频器减速到E5.23设定的频率时输出抱闸信号,经E5.24设定的时间后松开抱闸. 在抱闸信号输出期间,运行命令无效.