编辑: liubingb 2016-05-14

3、PT100线阻修正 线损补偿菜单下可补偿传感器温度.线损值与温度对应关系: 380毫欧 = 1℃ 如:现在实际温度是20度,第一路显示温度是20.1度,说温度高了0.1度,对应PT100电阻是38毫欧,在线损值输入框填入3.8,点击第一路后边的.写入成功后会在前边显示写入结果,就完成了第一路的修正;

反之实际温度是20.1度,第一路显示温度是20度,说温度低了0.1度,对应PT100电阻是38毫欧,在线损值输入框填入-3.8,点击第一路后边的.写入成功后会在前边显示写入结果,就完成了第一路的修正.以此类推,可以修正其他通道.

3、聚英组态软件 聚英组态软件可监控菜单下可以实时监控每路的温度及变化曲线,并可导出历史数据和历史曲线记录. 若要控制多个设备,可以用我们公司提供的 聚英组态软件 ,详见【聚英组态软件说明.pdf】. 软件下载地址: http://www.juyingele.com.cn/zlxz/danziliao/980.html 主界面 设备曲线记录

九、参数及工作模式配置

1、设备地址 1.

1、设备地址的介绍 DAM系列设备地址默认为0,使用广播地址为254进行通讯,用0无法通讯. 设备地址=拨码开关地址+偏移地址. 1.

2、设备地址的读取 设备正常通讯后,初始设备地址写入254,然后点击软件上方 读取地址 即可读到设备的当前地址. 1.

3、拨码开关地址 五个拨码全都拨到 ON 位置时,为地址

31 ;

五个拨码全都拨到 OFF 位置时,为地址

0 ;

最左边1为二进制最低位. 地址表: 1.

4、偏移地址的设定与读取 点击DAM调试软件下方偏移地址后边的 读取 或 设置 来对设备的偏移地址进行读取或设置.

2、波特率的读取与设置 点击下方波特率设置栏的 读取 和 设置 就可以分别读取和设置波特率和地址,操作后需要重启设备和修改电脑串口设置.

十、开发资料说明

1、通讯协议说明 本产品支持标准modbus指令,有关详细的指令生成与解析方式,可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可. Modbus协议中文版参考:http://www.juyingele.com.cn/software/software/ DAM调试软件使用教程.rar(软件视频教程连接) 本产品支持modbus RTU 格式.

2、Modbus寄存器说明 本控制卡主要为温度寄存器,支持以下指令码:

3、

4、6 指令码 含义

3 读取配置数据

4 读取温度数据

6 修改配置数据 寄存器地址表: 寄存器名称 寄存器地址 说明 模拟量输入 输入1 温度输入 4号指令 3x0001 第一路输入 输入2 3x0002 第二路输入 输入3 3x0003 第三路输入 输入4 3x0004 第四路输入 输入5 3x0005 第五路输入 输入6 3x0006 第六路输入 输入7 3x0007 第七路输入 输入8 3x0008 第八路输入 输入9 3x0009 第九路输入 输入10 3x00010 第十路输入 输入11 3x00011 第十一路输入 输入12 3x00012 第十二路输入 配置参数 通信波特率 保持寄存器 4x1001 见下表波特率数值对应表,默认为0,支持0-5,该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 备用 4x1002 备用,用户不可写入任何值. 偏移地址 4x1003 设备地址=偏移地址+拨码开关地址 工作模式 4x1004 用户可以使用,存储用户数据 延迟时间 4x1005 用户可以使用,存储用户数据

3、指令生成说明 应用举例及其说明:本机地址除了偏移地址地址之外,还有默认的254为广播地址.当总线上只有一个设备时,无需关心拨码开关地址,直接使用254地址即可,当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址,发送控制指令时通过地址区别. 注意:RS232总线为1对1总线,即总线上只能有两个设备,例如电脑与继电器板卡,只有485总线才可以挂载多个设备. 指令可通过 聚英翱翔DAM调试软件 ,的调试信息来获取. 指令生成说明:对于下表中没有的指令,用户可以自己根据modbus协议生成,对于继电器线圈的读写,实际就是对m........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题