一、概述
1
二、型号命名、功能表达、客户定货
1
三、技术参数
4
四、使用操作说明
7 1.
按键定义 2.操作方法 3.操作步骤
五、接线端子说明
14
六、使用中可能遇到的误差问题及修正方法 …………
21
一、概述 XMT40X系列交/直流电压显示、控制、变送智能仪表,可直接测量0~500V的交/直流电压,配电压互感器可测量500V以上交/直流电压.XMZ40X系列仪表是在XMT40X系列仪表的基础上去掉变送输出和继电器输出功能的单显示仪表. 测量准确、性能稳定 显示范围在-1999~9999之间任意设定、修正 光、电隔离电流变送输出(12位分辩力),变送范围任意设定、修正 两路继电器输出任意组态,可设定为上下限、上上限、下下限报警
二、技术说明 1.电源电压:AC220V((15%)50Hz 2.使用环境:0~50℃;
( 85%无腐蚀性气体场合 3.输入信号:见【技术参数表1】 4.显示范围:见【技术参数表1】 【技术参数表1】 输入信号 显示范围 分辩力 精度 输入 电阻 0~500V交/直流电压(直接输入) 在-1999~9999范围内任设定. 15位A/D 0.5% 2MΩ 500V以上交/直流电压(配互感器) 0.5% 2MΩ 5.电流输出及有关参数:见【技术参数表2】 【技术参数表2】 变送输出编号 电流 输出 变送范围 输出对输入 隔离电压 最高 分辩力 精度 负载 能力 开路 电压
0015 4~20mA 将变送范围内的数据,变换为标准电流信号输出 1500V 12位A/D 0.3% ≤500Ω 15V
0115 0~20mA 本产品出厂时只提供4~20mA或0~20mA两种电流输出信号.用户如需要电压变送输出,可从厂家定制或自行并接250Ω或500Ω精密电阻,获取1~5V或0~5V、0~10V电压 (注:并接电阻的精度将直接影响变送输出电压精度). 6.继电器输出触点容量:见【技术参数表3】 【技术参数表3】 触点电压 触点电流 250V~120V 120V~48V 小于48V 触点寿命 AC DC AC DC AC DC >
10万次 阻性负载最大允许电流 3A 2A 4A 3A 5A 4A 感性负载最大允许电流 0.3A 0.2A 0.4A 0.3A 0.5A 0.4A
三、型号命名、仪表选型、客户订货 1.型号命名:XMZ/XMT40X系列仪表按外形,命名为7种型号,见下表: 型号 外形尺寸 安装开孔尺寸 备注
402 48*48*108 mm方表 44+0.5*44+0.5 XMT402只 有一个报警继电器
403 48*96*112 mm竖表 44+0.5*92+0.7
404 96*48*112 mm 横表 92+0.7*44+0.5
405 72*72*112 mm 方表 67+0.7*67+0.7
406 96*96*112 mm 方表 92+0.7*92+0.7
407 80*160*80 mm竖表 76+0.7*152+0.8
408 160*80*80 mm 横表 152+0.8*76+0.7 2.仪表选型:按如下表格形式,选择仪表功能. 名称 型号 输入信号 显示范围 继电器 变送输出类型 变送输出范围 XMT 见 型号命名 见【技术参数表1】 1:单继电器 见【技术参数表2】 2:双继电器 XMZ 见【技术参数表1】 选型举例1:XMT―404―(AC 0~5V)―(0~8000)―2―(4~20mA)―(0~7000) 其含义为:96*48*112外型,双继电器,交流0~5V输入,显示0~8000,0~7000显示范围内对应输出4~20mA. 选型举例2:XMZ―404―(AC 0~5V)―(0~8000) 其含义为:96*48*112外型,交流0~5V输入,显0~8000. 3.客户订货:(1) 将所需功能,按上述规定格式表达,进行订货. (2)必须清楚的表达仪表名称及型号、输入信号及范围、量程显示范围和变送输出范围,用户也可参考使用说明书自行设定量程显示范围、变送输出范围. (3) 仪表出厂保修期为一年.