编辑: 赵志强 2016-05-15

四、使用操作说明 1.按键定义: SET键:此键为功能键,按动此键,可使仪表从测量状态切换到设定状态,在设定状态按此键可逐步设定仪表各个参数. 位选键 : 循环选定数码管,选定的数码管呈闪烁状态. 增加键 : 改变闪烁位数码管数值(第一位数码管从 0到

9、 - 、-1循环, 后三位数码管数值从0到9循环). 2.操作方法:XMT系列仪表的设定分以下三部分内容,XMZ系列仪表只可设定第二部分的量程显示低限和量程显示高限,其余内容不得设定,应保持仪表出厂缺省值,如修改会影响仪表的正常工作. (1)设定仪表变送输出编号,确定仪表的变送输出类型,(此项参数XMZ系列仪表不设定)见参数设定图1. 参数设定图1 XMT40X系列电压表有两种状态,即测量状态和设定状态,在仪表上电后(或测量状态)按SET键,进入设定状态,仪表显示PP00. 通过位选键和增加键将00设为89. 再按SET键,仪表进入变送输出设定状态(J1灯亮),通过位选键和增加键将显示值设为需要的变送输出类型对应的编号0015或0115. 再按SET键,到保留值状态(J2灯亮),保留值不用设定,可按SET键直接跳过. 再按SET键,仪表显示结束标志(J

1、J2灯亮),按SET键结束此项设定,仪表回到测量状态. (2)设定仪表量程显示低限、量程显示高限、变送低限、变送高限以及小数点,(对XMZ系列仪表只设定量程显示低限、量程显示高限)见参数设定图2. 参数设定图2 在仪表上电后(或测量状态),按SET键,进入设定状态,仪表显示PP00. 通过位选键和增加键将00设为36. 再按SET键,仪表进入量程低限设定状态(J1灯亮),通过位选键和增加键将显示值设为需要的量程低限值. 重复第三步,依次设定完量程高限(J2灯亮)、变送低限(仪表J

1、J2 灯亮)、变送高限(COM灯亮)以及小数点(J

1、COM灯亮). 再按SET键,仪表显示结束标志(J

2、COM灯亮),按SET键结束此项设定,仪表回到测量状态. 注:小数点的设定应按以下规定:

0001、

0002、0003对应显示XXX.X;

XX.XX;

X.XXX,等于或大于0004则无小数点. (3)设定仪表继电器JI、J2的吸合值和释放值, (此项参数XMZ系列仪表不设定)见参数设定图3. 参数设定图3 在仪表上电后(或测量状态),按SET键,进入设定状态,仪表显示PP00. 通过位选键和增加键将00设为01. 再按SET键,仪表进入继电器JI吸合值设定状态(J1灯亮),通过位选键和增加键将显示值设为需要的继电器Ji的吸合值. 重复第三步,依次设定完JI释放值(J2灯亮)、J2吸合值(J

1、J2灯)、J2释放值(COM灯亮). 再按SET键,仪表显示结束标志(J

1、COM灯亮),按SET键结束此项设定,仪表回到测量窗口. 注:设定J

1、J2继电器动作值,应依据如下三个原则: 吸合值>

释放值:测量值≥吸合值继电器吸合,测量值≤释放值继电器释放. 吸合值........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题