附件1 山东省9类消防安全风险排查方法、标准及措施

(一)违规使用易燃可燃材料装修装饰排查方法、标准及措施 整治要求 检查标准 检查方法 1.

商场市场、宾馆饭店、公共娱乐场所等公众聚集场所采用易燃可燃材料装修装饰的,必须拆除或者更换. 1.商场市场: (1)高层:顶棚应为燃烧性能为A级(不燃)的装修材料,墙面、地面均应为不低于B1级(难燃)的装修材料.同时设有自动灭火系统和火灾自动报警装置时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可降低一级. (2)多层:顶棚应为燃烧性能为A级的装修材料,墙面、地面均应为不低于B1级的装修材料;

设有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可降低一级;

同时设有自动灭火系统和火灾自动报警装置时,其内部装修材料的燃烧性能等级可降低一级. (3)地下:顶棚、墙面、地面均应为A级的装修材料. 2.宾馆饭店: (1)高层:顶棚应为燃烧性能为A级的装修材料,墙面、地面均应为A级或B1级的装修材料;

同时设有自动灭火系统和火灾自动报警装置时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可降低一级. (2)多层:墙面、顶棚均应为不低于B1级的装修材料,地面可为B2级(可燃)的装修材料;

设置送回风道(管)的集中空气调节系统时,顶棚应为燃烧性能为A级的装修材料,墙面、地面均应为不低于B1级的装修材料;

设有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可降低一级;

同时设有自动灭火系统和火灾自动报警装置时,其内部装修材料的燃烧性能等级可降低一级. (3)地下:顶棚应为燃烧性能为A级的装修材料,墙面、地面均应为不低于B1级的装修材料. 3.公共娱乐场所: (1)高层:顶棚应为燃烧性能为A级的装修材料,墙面、地面均应为不低于B1级的装修材料. (2)多层:顶棚应为燃烧性能为A级的装修材料,墙面、地面均应为不低于B1级的装修材料. (3)地下:顶棚、墙面应为燃烧性能为A级的装修材料,地面均应为不低于B1级的装修材料. 3.疏散楼梯间和前室、消防水泵房、配电室、通风和空调机房的顶棚、墙面和地面均应采用不燃材料装修. 1.查阅装修工程档案. 2.现场查看时,可取样使用打火机燃烧测试(点火斜向45度,火焰高度不超过2cm,底边点火15-30秒),如打火机火焰离开可燃物,该可燃物可持续燃烧,可初步判断为易燃可燃材料. 3.现场检查无确认是否为易燃可燃材料时,可取样送至本市专门机构检测. 2.幼儿园、养老院、医院、员工宿舍等人员密集场所,施工工地办公、住宿等临时用房采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建的,必须拆除或者更换. 1.人员密集场所严禁使用芯材为可燃材料的彩钢板搭建功能用房. 2.功能用房内的隔断材料严禁使用芯材为可燃材料的彩钢板. 1.查阅内装修工程档案. 2. 可采用现场取样燃烧的方法初步测试装修材料的燃烧性能. 3.现有高层建筑、商住楼等场所使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的,严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹,违规动火作业;

确需动火动焊施工的,必须严格落实现场监护和防范措施. 1.建筑外墙应悬挂警示提示标志牌,标志牌应包含保温材料性质、周边严禁燃放烟花爆竹、外墙材质和形式(如:水泥、铝板、石材干挂)等内容. 2.建筑外墙不应有脱落、空隙等现象,保温材料不应裸露. 3.涉及外墙动火作业的,应开具动火证,明确动火的时间和范围,动火时配备动火监护人、灭火器材.确需在裸露保温层上直接进行电气焊接或其他明火作业的,应在电焊部位周围采用覆盖灭火毯等防火保护措施. 1.查询高层专项整治台账,自查建筑外墙保温材料性质. 2.查阅施工档案,确定施工时所使用的外保温材料的材质和形式. 3.无法确定外保温材料燃烧性能时,可取样送至本市专门机构检测. 3.电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的,必须采取穿管保护等防火措施;