2.实地查看建筑防火间距、消防车道、消防车登高操作场地现状. 3. 宾馆饭店、员工宿舍等有人员住宿的场所,安全出口必须24小时保持畅通.公众聚集场所在营业期间,安全出口必须保持畅通. 1.宾馆饭店、员工宿舍等有人员住宿的场所疏散楼梯间及其前室门,安全出口必须24小时保持畅通. 2.商场市场、公共娱乐场所等场所营业期间,疏散楼梯间及其前室门,安全出口必须保持畅通. 3.生产、储存、经营易燃易爆危险品的建筑以及设有生产车间、仓库的建筑内严禁设置员工集体宿舍. 1.实地查看场所各层疏散楼梯间及其前室门,首层疏散门、疏散外门现状. 2.当合用疏散体系时,要确保其他场所停业关闭期间疏散畅通.

(四)违规存放易燃易爆危险品整治要求、检查标准和方法 整治要求 检查标准 检查方法 1. 人员密集场所、居住场所违规使用、储存易燃易爆危险品的,必须及时搬离.其他场所储存易燃易爆危险品的,必须在明显部位设置禁烟禁火等警示标志,并安排专业人员管理. 1.商场市场、公共娱乐场所、宾馆饭店、养老院、劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍等人员密集场所、居住场所、农村自建房内严禁违规使用、储存易燃易爆危险品. 2.厂房、仓库、施工工地等场所储存易燃易爆危险品的,必须在明显部位设置禁烟禁火等警示标志,并安排专业人员管理. 实地查看场所使用、储存易燃易爆危险品现状. 2. 商场市场、施工工地等场所违规堆放易燃可燃物品,可能引发火灾造成人员伤亡的,必须及时清理. 1.商场市场、施工工地等场所的附属仓库应与设计时一致,并应确保该附属库房内的建筑消防设施完整好用.不得擅自将非设计时的附属库房作为库房使用,违规大量堆放物品. 2.施工工地易燃易爆危险品库建筑构件的燃烧性能等级应为A级,层数应为1层,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20O. 1.实地查看场所使用、储存易燃易爆危险品现状;

2.检查易燃易爆危险品库建筑构件的燃烧性能. 3. 劳动密集型企业生产车间内超量存放易燃易爆原材料或者半成品的,必须及时搬离、清理. 厂房内设置易燃易爆危险物品中间仓库时,易燃易爆危险物品中间仓库应靠外墙布置,易燃易爆原材料或者半成品的储量不宜超过1昼夜的需要量. 核对生产所需易燃易爆原料、半成品1昼夜需求量,实地查看中间仓库内易燃易爆原材料或者半成品的储量.

(五)消防设施损坏停用整治要求、检查标准和方法 整治要求 检查标准 检查方法 1.火灾自动报警系统停用或者不能正常运行的,必须及时维修,恢复系统正常报警功能. 火灾探测器 1.火灾探测器周围1.5m内无送风口等妨碍探测器及时报警的障碍物. 2.火灾探测器探测到烟气后,向火灾报警控制器发出火警信号. 1.核对火灾探测器点位是否与图纸一致. 2.将火灾报警控制器置于 手动 状态,采用发烟装置(可采用烟枪、蚊香或香烟来模拟烟雾)向感烟探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器的火警信号显示. 手动火灾报警按钮 按下手动火灾报警按钮后,向火灾报警控制器发出火警信号. 1.核对手动火灾报警按钮点位是否与图纸一致. 2.将火灾报警控制器置于 手动 状态,按下手动火灾报警按钮,查看手动火灾报警按钮报警确认灯和火灾报警控制器的火警信号显示. 火灾报警控制器 火灾报警控制器各元件应能正常显示,无故障、屏蔽显示,主备电源应能自动切换. 检查声、光、显示器元件和时钟是否显示正常,打印机是否处于开启状态;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)