编辑: 旋风 2016-06-05
主动公开 佛山市南海区燃气安全管理领导小组办公室 关于2017年五一期间燃气安全检查的通报 各镇(街道)燃气主管部门,区燃气安全管理领导小组各成员单位,各燃气经营企业: 为切实抓好节日期间城镇燃气生产经营安全,确保安全生产形势稳定,营造平安氛围,按照《佛山市南海区燃气安全管理领导小组办公室关于开展2017年五一期间燃气安全检查的通知》的部署,我办于5月4日组织区住建、安监、质监、消防、气象部门、镇街燃气主管部门及安全检查专家开展了2017年五一期间燃气安全大检查.

现将检查情况通报如下:

一、检查基本情况 本次检查分2个检查小组,分别抽查大沥、里水、狮山和桂城、丹灶、西樵、九江的城镇燃气场站,共抽取了10个场站,包含LNG储配站1座、汽车加气站1座、LPG储配站2座、LPG二级供应站1座、LPG三级供应站5座.具体情况详见附件.

二、主要检查情况及存在问题

(一)燃气经营行为方面:各场站经营条件与审批时基本一致,未发现超出《燃气经营许可证》许可范围经营,但个别液化石油气供应站存在未将《燃气经营许可证》副本上墙公示的问题.暂未发现未经许可私自改动燃气设施的行为.

(二)安全生产责任方面:各受检企业基本建立安全生产责任制,安全生产管理制度有上墙,安全生产管理人员有任命书.个别企业安全责任书没有逐年、逐级全员签订;

安全生产责任制中没有考核标准,缺乏可操作性.

(三)从业人员资格和培训方面:各受检企业基本可以落实特种设备作业人员持证上岗和从业人员安全培训.但部分企业实际的员工安全生产教育培训内容与制定的培训计划不一致;

个别企业将安全生产会议记录与培训记录混合;

个别企业未制定培训统计台账,不注重建立培训教育档案,培训教育记录不规范、过于简单、内容不详实,甚至照片弄虚作假.

(四)事故应急体系方面:各受检企业基本都建立了事故应急体系,基本落实应急抢险人员、设备、物资.但普遍存在应急救援演练未针对预案做全,仅开展消防演练,演练内容缺乏燃气事故演练专业性的问题;

应急演练记录和评价也不完善,对演练发现问题的整改措施未落实.

(五)场站防火措施方面:部分燃气场站未建立消防设施台账,场站内消防设施器材维保管理不善,存在消防箱破损、灭火器露天放置及损坏等问题.个别场站进出站管理登记不严,未按要求开展防火检查.部分瓶装液化石油气三级供应站瓶库的门未采用不产生火花的门.

(六)设施防雷方面:部分瓶装液化石油气三级供应站未按规定安装防雷装置,未进行防雷装置的定期年检,场站现场未存放防雷装置合格证书.

(七)隐患排查治理方面:各受检企业基本做到定期自检,但部分企业未明确建立隐患排查治理制度,未完善隐患治理台账,隐患记录没有照片;

部分场站现场未存放检查记录或隐患自查有关资料.现场隐患主要发现以下问题:槽车卸车时未用枕木固定好车轮;

充装台凹凸不平;

储罐体锈蚀严重;

燃气检测报警器未定期送第三方检验;

燃气检测器防撞栏松动;

瓶库内存放杂物;

生活区和瓶区未分开等.

(八)燃气质量保证方面:各受检企业基本未建立燃气质量检测制度,未严格落实国家标准和规范对燃气质量的要求;