编辑: 旋风 2016-06-05

部分企业充装前后检查记录不齐全,瓶装液化石油气产品缺充装标签.

(九)服务行为方面:各受检企业基本落实业务流程公示,有定期开展入户安全检查.但个别经营场所收费标准未公示,抢险电话未公示或公示的不是24小时的抢险电话;

个别企业未完善入户安全检查档案,未进行台账管理.

(十)供气保障方面:部分受检企业未建立切实可行的供气保障制度.

三、整改要求及处理 检查组已针对检查发现的问题,现场填写了《2017年五一期间燃气安全检查结果汇总表》,要求各企业主体限期改正,并将整改情况按时报区燃气安全管理领导小组办公室(区住建局城乡建设科),未能完成整改的要继续整改并说明情况.逾期未改正并无充足理由的,由区住建局按照《佛山市住房和城乡建设管理局关于印发〈佛山市燃气企业诚信档案和不良行为公示制度〉的通知》(佛建管〔2016〕210号)的规定,记录燃气企业的不良行为并进行公示.

四、下一步工作要求

(一)突出安全生产红线.请各燃气经营企业严格按照《安全生产法》的要求健全安全生产责任制,做好安全生产教育培训,完善事故应急救援预案,加强安全生产管理,强化风险点危险源排查管控,提高安全生产保障能力.建议按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》等要求,持续推进安全生产标准化建设.

(二)提高产品和服务质量.请各燃气经营企业严格按照《城镇燃气管理条例》的要求建立健全燃气质量检测制度,严格落实《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006等标准规范对燃气质量的要求;

按照《广东省燃气管理条例》的要求健全用户服务档案,加强台账管理,落实对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查.

(三)请各镇(街道)燃气主管部门加强对此次检查发现问题的研究,归纳典型,举一反三,查找管理漏洞,加强日常检查巡查,提高针对性和监管能效. 附件:2017年五一期间燃气安全检查情况 佛山市南海区燃气安全管理 领导小组办公室(代章) 2017年5月16日 附件 2017年五一期间燃气安全检查情况 序号 检查对象 设施类型 地址 检查发现问题及改进意见

1 佛山市南海燃气发展有限公司 狮山LNG储配站 LNG储配站 南海区狮山LNG综合储配站一期工程办公楼 站内消防箱破损;

建议增加氮气危险告知牌;

储罐围堰楼梯建议增加扶手.

2 佛山市南海区宏达石油液化企业公司 储配站 LPG储配站 里水镇宏岗管理区 未完善入户安全检查、用户档案. 应急救援演练未针对预案做全,未完善燃气事故应急演练档案(仅有消防演练记录). 应急物资未按预案完善;

演练评价应对演练情况、预案适应性等进行评价. 实际的员工安全生产教育培训内容与制定的培训计划不一致;

培训统计台账未填写. 充装前后检查记录不齐全. 槽车卸车时未用枕木固定好车轮. 安全责任书应每年签订,逐级全员签订.

3 佛山市南海中胜石油气有限公司 储配站 LPG储配站 西樵镇儒溪村委会 建议建立用户安全检查台账. 建议建立供气保障制度、隐患排查治理制度. 建议安全生产责任制中落实考核标准. 计量秤于2017年4月30日进行鉴定,未能提供检验报告. 充装台凹凸不平,容易引发事故,建议修整. 储罐体锈蚀严重. 未建立燃气质量检测制度和检测报告台账.