编辑: 星野哀 2016-07-28
郑州凌鑫电力科技有限公司 目录概述

3 技术参数

3 编程和使用

4 编程举例

5 通讯规约

6 功能输出

9 安装与接线

12 常见问题及解决办法

13 附录

14

一、概述 LYD-9E302多功能电力仪表是一种具有测量、显示、数字通信和输出等功能的电力仪表.

能对电网中的电流、电压、功率、功率因数、频率、电能等多个电参数进行测量;

3排4位LED显示,亮度可调.采用MODBUS-RTU通讯协议,方便编程设置或读取数据;

广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中. 仪表具有多种扩展功能可供选择: 口2-4路开关量输入;

口2-4路开关量输出 ;

口1-4路模拟量输出;

口两路485输出.

二、技术参数: 性能参数输入测量显示网络 三相三线、三相四线 电压额定值 AC 100V、400V(订货时请说明) 过负荷 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s 功耗 500kΩ 精度 RMS测量,精度等级0.5 电流额定值 AC 1A、5A(订货时请说明) 过负荷 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s 功耗 2kV,电源/输出>

1kV 绝缘 输入、输出、电源对机壳>

5MΩ 1辅助电源: 仪表电源采用AC220V和AC/DC电源,建议采用AC220V电源.请保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品. 注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A保险丝. 电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器 2输入信号: 多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致对称,其具有多种接线方式.适用于不同的负载形式. 说明: A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝. B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT.如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路.建议使用接线排,不要直接接CT,以便拆装. C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,方向一致;

否则会出现数值和符号错误!!!(功率和电能) D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;

在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式.仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确.

三、编程和使用

1、键盘及显示指示说明

2、面板显示及按键 以下图为例 键:菜单项目的上移或数值递增. 键:菜单项目的下移或数值递减. Menu键,菜单编辑或数值位的右移. 键,回退到上级菜单,在参数设置时 回退且保存设置.

3、指示灯: k :千单位,真实数值为显示值的一千倍 M :兆单位,真实数值为显示值的一百万倍. 其他为电量单位指示灯,亮灯所指即为当前显示电量的单位.

4、操作说明 仪表上电显示

8888、chsh后,进入测量工作状态.这时按下Menu键,电表显示 PSd 、 PUt 要求输入密码.按Menu进入密码输入,可以通过 和 实现数值的增减,Menu实现光标右移,输入密码完成后按 ,如果输入密码输入与仪表内部的密码一致即可进入编程模式,在编程模式下可以进行参数的修改设置.不输密码为查看模式,可进行设置参数的查看. 菜单分为三级菜单:第一排LED显示一级菜单(SET进行参数设置,conn为通讯参数设置.),第二排LED显示二级菜单(见显示字符说明),第三排显示三级菜单.修改参数在第三级菜单中进行(参数说明见显示字符中备注). 5. 显示字符说明 字符 说明 备注 PSd 密码 Put 输入密码 出厂默认值为8888 CHAG 修改密码 用户密码设置 Set 设置 Ct 电流变比 设置范围为0001-9999 Pt 电压变比 设置范围为0001-9999 dISP 显示选择 显示项目选择 DISL LED显示亮度调节 显示亮度选择 NO. 表地址 范围为0001-0247 CLR.E 电能清零 值改为1111后电能清零,其它值无效 Net 接线方式选择 0000为三相四线方式,其它值为三相三线方式 CONN 通讯参数 bud 波特率 0001为1200;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题