编辑: 星野哀 | 2016-07-28 |
2 3
4 5
6 CRC16 (低位) CRC16 (高位) 0CH 03H 06H 13H 80H 13H 90H 13H 70H 72H E5H 预置数据(功能码:16):此功能允许用户改变多个寄存器的内容(电度量可用此功能号写入,需要强调的是所写入的数据为可写属性参数,个数不超过地址范围,下面的例子是写入电流变比为 400A/5A=80 通讯方式. 查询数据帧(主机) 地址 命令 起始寄存器地址 (高位) 起始寄存 器地址 (低位) 寄存器 个数 (高位) 寄存器 个数 (低位) 字节长度 写入数据 CRC16 (低位) CRC16 (高位) 0CH 10H 00H 04H 00H 01H
02 00H 50H FFH 78H 响应数据帧(从机),表明数据已写入. 地址 命令 起始寄存器地址(高位) 起始寄存器 地址(低位) 寄存器个数 (高位) 寄存器个数 (低位) CRC16 (低位) CRC16 (高位) 0CH 10H 00H 04H 00H 01H 41H 15H MODBUS 地址信息表: 地址 项目 描述 字节地址 说明 设置信息0MM 编程设置密码 0,1
2 字节1~9999
1 DZ 仪表地址
2 1 字节,1~254 TXK 通讯控制字
3 见位地址说明
2 XS1 电量显示选择
4 保留 SRS 接线方式选择
5 见位地址说明
3 PT 电压倍率 6,7 PT=电压1 次测/2 次测(1~9999)
4 CT 电流倍率 8,9 CT=电流1 次测/2 次测(1~9999) 运行信息33 DIO/Info 开关信息 66,67 0断,1通35 DPT 电压小数点位置
70 DCT 电流小数点位置
71 36 DPQ 功率小数点位置
72 SIGN 功率符号位
73 见数据格式描述 电量信息37 Ua A(AB) 相电压
74 75 数据计算: 电压U=(Rx/10000) * (10^DPT) 电流 I=(Rx /10000) * (10^DCT) 功率 P=(Rx /10000) * (10^DPQ) 功率因数 PF=Rx/1000 频率 F=Rx/100 Rx为相应寄存器中的数据. SIGN的0-7位分别表示Pa,Pb,Pc,Ps,Qa,Qb,Qc,Qs 的符号,1为负,0为正.
38 Ub B(BC) 相电压
76 77
39 Uc C(CA) 相电压
78 79
40 Uab AB线电压
80 81
41 Ubc BC线电压
82 83
42 Uca CA线电压
84 85
43 Ia A 相电流
86 87
44 Ib B 相电流
88 89
45 Ic C 相电流
90 91
46 Pa A 相有功功率
92 93
47 Pb B 相有功功率
94 95
48 Pc C 相有功功率
96 97
49 Ps 总有功功率
98 99
50 Qa A 相无功功率
100 101
51 Qb B 相无功功率
102 103
52 Qc C 相无功功率
104 105
53 Qs 总无功功率
106 107
54 PFa A 相功率因数
108 109
55 PFb B 相功率因数
110 111
56 PFc C 相功率因数
112 113
57 PFs 总功率因数
114 115
58 Sa A 相视在功率
116 117
59 Sb B 相视在功率
118 119
60 Sc C 相视在功率
120 121
61 Ss 总视在功率
122 123
62 F 频率
124 125 电能信息63 6........