欠励磁运行:它从系统吸取感性无功,起无功负荷作用,欠励磁运行时的容量为过励磁运行时容量的50%~65% (静电电容器),并联电容器只能向系统供给感性无功功率. (静止补偿器),静止无功补偿器是一种动态无功补偿装置. (110KV及以上电压线路的充电功率). 5. 电能质量的三个主要指标是什么?各有怎样的要求? 答:电压 电压偏移是指电网实际电压与额定电压之差(代数差). 规定:用户端额定电压不应超过额定电压的:35KV级以上的用户为±5%;

10KV及以下用户为± 7%;

低压照明用户为± 5%-10%. 频率 我国标准频率是50Hz, 一般频率波动应在± 0.5Hz以内,对于精密仪器系统频率波动应在± 0.2Hz以内. 波形 为正弦波,波形不能畸变. 6.简述采用标幺制的好处以及选择基准值的规则.(5分) 答: 采用标幺制的好处: 采用适当的基准值,可简化变压器等值电路,在高、低压侧变压器标幺等值电路参数相同,采用标幺值计算避免差生误差. 当采用设备额定值作为基准值时,设备的标幺阻抗在某一数值范围内,便于检查计算误差. 选择基准值的规则: 在电气量中可先选定两个基准值,通常先选定基准功率SB和基准电压UB,一个系统中只选定一个功率基准值,变压器高、低压侧基准电压之比等于额定变比. 7.简述电力系统短路的种类及危害. 答: 电力系统短路故障有时也称为横向故障,因为它是相对相或相对地的故障, (三相短路), (单相短路), (两相短路), (两相接地短路). 还有一种称为纵向故障的情况,即断线故障. 危害: 短路电流很大,引起导体及绝缘体的严重发热而损坏. 导体、母线受到强大的电流动力,也可造成损坏. 短路致使电网电压突然降低,影响用电设备正常工作.最严重的后果是系统解列. 另外,断路故障对通信也有影响. 8.简述电力系统中负荷的种类及频率调整的方法?(5分) 答: (1)负荷变动周期小于10s,变化幅度小,利用调速器,进行频率的一次调整 (2)负荷变动周期在(10s,180s),变化幅度较大,利用调频器,进行频率的二次调整 (3)负荷变动周期最大,变化幅度最大:气象、生产、生活规律,根据预测负荷,在各机组间进行最优负荷分配,频率的三次调整. 计算题 1. 解:计算变压器阻抗 1)串联电阻(归算到121kV高电压侧) 2)串联电抗 3)励磁回路(并联)导纳 参数等效在高压侧 2. 解:短路电流周期分量有效值 冲击系数: 短路冲击电流、最大有效值及短路功率 3. 解:由已知条件绘制网络等值电路为 先设全网各节点电压为线路额定电压 ,求潮流分布(由末端向始端推算功率损耗及功率分布). 1)从末端向始端推算各元件的功率损耗和全网功率分布而不计算各节点电压. 变压器功率损耗: 线路末端导纳支路功率损耗: 线路阻抗支路末端功率: 线路阻抗损耗: 线路首端导纳支路功率损耗: 首端功率: 2)待求得首端功率后,由给定的首端电压,根据网络功率分布从首端至末端推算各元件的电压损耗和各节点电压,不再重新计算全网的功率分布. 4. 解 根据节点导纳矩阵的定义,求导纳矩阵各元素: Y14=Y24=Y41=Y42=0 5. 解:根据故障类型有 综合题 解:发电机总的发电功率,SG=377+j136+520+j354=897+j490MVA 负荷总的用电功率,SL=60+j30+800+j300=860+j330MVA 网络损耗功率为S= SG- SL=(897+j490)-(860+j330)=37+j160MVA 节点