1、相角00;
1.
05、相角-0.0340;
017、相角-2.3730;
0.
970、相角-4.3360,满足节点电压在额定值±5%的运行要求. 节点2电压低于0.
816、相角-22.5540,低于0.95,不满足节点电压在额定值±5%的运行要求,可以安装无功功率补偿设备提高该点电........