TEP-G-E分布式微机绝缘监测装置 使用说明书 珠海泰坦科技股份有限公司 概述 TEP-G-E分布式微机型直流系统绝缘监测装置是在我公司TEP-G- C(D)型基础上最新开发出新一代分布式绝缘监测装置.

本装置采用一台主机带多台采集单元(最多16台:8台GMCU-C、8台XMCU-A),通过通信方式,在线监测直流系统两段母线的绝缘状况和支路开关的状态.正常时,监测母线电压、母线对地电压及正负母线对地电阻,自动巡检各支路接地状态及开关状态.一旦有支路或母线接地,主机告警并显示接地支路及接地电阻.本装置性能可靠,功能完善,人机界面友好,可广泛应用于电力、石油、化工、铁路、煤炭等行业的发电厂和变电站. 产品功能 同时在线监测多个支路的接地状况,可显示接地支路号、接地极性、支路接地电阻和接地日期时间(包括正、负母线同时接地). 循环测量并显示母线电压、负母线对地电压、正母线对地电阻和负母线对地电阻. 监测支路开关状态. 如有电压告警、接地故障及开关变位时都有记录产生,并可存储最新256次,掉电后数据仍可保存. 自动绘制母线接地电阻月变化趋势曲线. 可设置母线电压告警上下限、接地电阻告警下限、母线段数、各段支路总数. 故障时声音和节点告警. 有RS

232、RS485及以太网接口,可与上位机通讯,且速率可选. 支持PPS、PPM、PPH及IRIG-B(DC)等多种对时方式. 设置、显示日期时间. 产品特点 可方便的设置为单母线或双母线的工作方式,且母线电压等级可设,通用性强,可应用于不同的条件. 采集单元分布式设计,便于扩展,最多可监测256路支路绝缘及256路开关状态. 采用直流传感器,无需在母线或支路上打入任何信号,不受对地大电容的影响. 软件自动跟踪传感器零点,避免因传感器零点漂移而引起的误告警. 当正、负母线绝缘同时降低时,也能正确检出接地电阻值. 采用大屏幕液晶显示,9按键操作,人机界面友好,按键功能明确,易学好用. 可同时在线监测多个支路的接地状况,在已有支路接地告警时,仍可监测到新的支路接地告警. 可监测正负母线的绝缘状况,即正负母线的对地电阻值及开关支路状态. 可监测正负母线绝缘同时降低. 开关状态变位时,给出告警信息. 技术指标 监测路数:双母线、256支路绝缘及256路开关状态 工作电源:DC85V~265V 电压测量精度:±0.5% 接地电阻测量精度: 母线电阻:0 ~

5 K ? ≤0.5K? ~

50 K ? ≤10%

50 ~

100 K ? ≤20% 支路电阻:5 ~ 20K ? ≤10%

0 ~ 5K? ≤0.5K? 接地告警灵敏度:≤39 KΩ 可存储故障记录数:256次 巡检周期:最长20秒 通讯接口:RS232和RS485 技术条件 海拔不超过2000m. 周围空气温度不低于-10℃,不高于+60℃,在设备停用期间,空气温度允许为-25℃~+70℃. 周围空气的最大相对湿度不超过95%(当周围空气温度为25±5℃时). 安装地基无剧烈振动和冲击,垂直倾斜度不超过5%. 运行地点无导电或爆炸尘埃,没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸气. 周围空气温度变化率不超过5℃/h,相对湿度变化率不超过5%. 室内使用,且通风良好. 采集单元 采集单元分两种:支路传感器采集单元GMCU-C、支路开关状态采集单元XMCU-A.均采用高性能8位AVR微处理器,GMCU-C可采集32个支路传感器,XMCU-A可采集32个支路开关状态,通过RS485口与主机通信. 型号 GMCU ― 设计序号(依此用A、B、C……英文字母表示) 分布式绝缘监测装置采集单元 XMCU ― 设计序号(依此用A、B、C……英文字母表示) 分布式遥信采集单元 前面板 前面板 图1 采集单元面板图 指示灯 电源:当+KM、-KM有电时,该指示灯亮. 运行:采集单元正常运行时,该灯闪烁. 通讯:当采集单元与主机通讯时,接收数据,该灯微闪;