编辑: cyhzg | 2016-08-11 |
纵轴为电阻值,每一个刻度对应10KΩ(大于100KΩ时按100KΩ描点).注意此曲线每天只取一个点,只表示绝缘变化趋势,若在一天内接地电阻变化较大,此曲线表示不出变化. 图6 母线接地电阻月变化趋势曲线屏 开关状态 图5 开关状态显示屏 告警记录 告警记录屏中显示一条记录的详细情况:生成时间、告警类型、支路号、告警值等等.可通过 加 、 减 键查询所有记录. 图5 告警记录显示屏 系统参数 在主菜单中选取系统参数项后按 确认 键,将出现输入密码提示,在输入正确的密码后按 确认 键即能进入系统参数屏,参数屏分运行参数和系统参数两屏,可查看并修改各种系统参数.这些参数包括: 母线过、欠压告警值;
告警电阻值(5-39KΩ);
平衡电阻值(20-50KΩ);
一段母线支路总数;
二段母线支路总数;
一段母线开关总数;
二段母线开关总数;
系统电压等级:220V、110V、48V;
正负接地:设为开时,在无正或负母线接地告警的情况下,每30秒将用不平衡电阻法进行一次有无正负母线同时接地状况检测(此时负母对地电压将会正常的跳变);
GMCU-C:支路传感器采集单元总数(最多为8);
XMCU-A:支路开关状态采集单元总数(最多为8);
通讯地址:与上位机通讯时的本装置地址(应小于255);
通讯速率:串口通讯速率,可设为
300、
1200、
2400、
4800、
9600、19200bps;
通讯规约:可选择不同的通讯规约,可选为TITAN、MODBUS、CDT451-
91、DNP3.0;
通讯方式:可选为RS
485、RS
232、NET;
对时方式:可选为COM、PPS、PPM、PPH、IRIG-B;
系统密码:进入系统参数屏的密码. 时钟 通过左、右键移动光标至所需修改处,用上、下键修改数据,然后按确认键保存,如修改成功光标自动右移一位.修改完所有数据后按设置键返回显示状态. 注意:
1、对于单组蓄电池系统,无论是单母线分段或不分段,设计时按单路设计;
对于双组蓄电池系统,设计时按双路设计.
2、对于同时有多台装置运行时,每段母线只能有一台绝缘检测装置设置为检测正负母线同时接地.
3、采集单元地址设置:从
0 开始,按顺序设完GMCU-C后再设XMCU-A,地址必须连续,如图中所示,GMCU-C为
0 ,XMCU-A为
1 . 图7 系统密码输入提示 图8 运行参数屏 图9 系统参数屏 通道校准 在主菜单中选取通道校准项后按 确认 键,将出现输入密码提示,在输入正确的密码后按 确认 键即能进入通道校准屏.通道校准屏分两类:母线电压校准及支路传感器校准. 图10 母线电压校准屏 在传感器安装好后,必须调整零点,将所有传感器的零点输出电压调节为0.00V±0.2V(显示值).调节完所有传感器后,可按翻页键返回显示状态. 图10 支路电压显示屏 安装 TEP-G-E分布式微机绝缘检测装置由主机、若干采集单元和若干传感器等组成.一般安装时,将采集单元及传感器安装在屏后,将各采集单元RS485口并接后与主机RS485口相连,主机安装在屏前,便于操作. 售后服务及订货须知 售后服务 在使用单位遵守保管、使用、安装和运行规则的条件下,自安装之日起的12个月,但不超过制造厂发货日期的18个月,产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时,制造厂有责任为使用单位免费调试、维修或更换零部件. 订货须知 提供直流系统额定电压. 提供直流系统母线电压及相应支路数和传感器孔径. ........