一、供货量的调整及结算方式
1、如因采购单位实际需求,供货数量发生变化,成交供应商须无条件满足采购单位需求,确保供货质量并及时供货.
2、结算时按实际供货量进行结算,综合单价不变. 第三部分 项目需求
一、项目概况 项目名称:南通海关机房改造项目 项目地点:南通市崇川区青年西路208号 项目规模: 47万元
二、招标范围及内容: 南通海关机房改造项目,采购范围为所需要求的货物(产品)从规格、数量、技术要求开始,采购优质、全新的合格货物(产品),运输到采购人指定地点、并改造安装,直至最后交付使用的完整性采购项目.
三、背景概述及实现功能要求
1、背景及要求 前期改造后机房中间区域建设了14个机柜的封闭冷通道系统,配置2台维谛单机制冷量39KW的行间精密空调,1套维谛模块化UPS电源,后备延时1.5小时. 本次改造拆除机房中间的玻璃隔断,封闭冷通道机柜扩容20个机柜,新增17台新机柜,利旧已有3台旧机柜. 新增机柜的UPS配电开关,每台机柜两路UPS配电,布线采用放射式配电方式采用阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电缆沿机柜上走线强电桥架敷设.每台服务器机柜配置1套24口6类配线架、1套12口万兆多模光纤配线架,所有线缆汇聚到配线机柜. 将原配线机柜的线缆、配线架移到冷通道机柜,重新端接、测试、标签. 在原有机房动力环境监控系统的基础上,新增3台空调、1台新风机、3只温湿度、3只红外探测器,安装视频监控摄像机(已有). 机房原玻璃隔断拆除、微孔吊顶拆除、静电地板拆除(被机柜压住的除外),更换防静电地板,重新做微孔铝板吊顶.原有吸顶空调包管道,沿立柱包空调管道,塑铝板饰面.机房照明灯具更换为LED平板灯. 机房整体改造后布局图:
2、设备清单 序号 项目名称 型号规格 建议品牌 单位 数量
一、UPS配电系统
1 UPS配电开关 16A/1P*44,含零排、地排及配套 施耐德、ABB、西门子 套1
二、机柜及冷通道系统改造
1 服务器机柜 600*1200*2000mm 15折型材机柜,机柜载重1500公斤,单开高透风(82%)网孔前门,双开高透风网孔后门,含19英寸仪表安装柱,含减宽支架2根,含轻便万向脚轮,颜色KB黑,不含侧板. 彼德士、一舟、图腾 台17
2 走线槽 42U垂直大容量走线槽,黑色 彼德士、一舟、图腾 根20
3 并柜组件 内部并柜件,一套供8个 彼德士、一舟、图腾 套20
4 机柜隔板 700mm深机柜用重载层板,载重100Kg 彼德士、一舟、图腾 块20
5 PDU 垂直安装,220V,输入32A接线盒,输出4位16A国标、12位10A国标,每套2片PDU安装板 彼德士、一舟、图腾 只40
6 机柜上走线组件 600mm机柜配套,颜色KB黑色 彼德士、一舟、图腾 只40
7 盲板 1U 手工钣金件 彼德士、一舟、图腾 块30
8 盲板 2U 手工钣金件 彼德士、一舟、图腾 块60
9 盲板 3U 手工钣金件 彼德士、一舟、........