编辑: f19970615123fa | 2016-08-14 |
电话:0514-88776881
88771234 传真:0514-88771388 E - mail:yzjbdq@163.
com
网址:http://www.88771234.com 使用说明书SYT2000A 扬州嘉宝电气有限公司
5、设备内部有三个保险,若插上总电源后,电压表无显示或出现过载的情况后均可能是保险烧坏,只要换上相同规格的即可.但如果更换过大的保险是很危险的,这会造成设备的损坏..
6、试验完毕后,先将输出调节旋扭逆时针旋转至零位,再断开电源开关,待放电完毕后,才能开始解线.
七、设备成套性
1、设备主体一台
2、测试线一包
3、说明书一份
4、合格证一份 ―
7 ― 目录
一、概述
2
二、技术参数
2
三、面板示意图及线路图
2
四、功能说明
5
五、操作说明
5
六、使用说明
5
七、设备成套性
7 ―
1 ― 接地不良或没有接地,将会失去对操作人员的保护,使操作人员如同接入到380V电网一样危险,会对操作人员造成很大的伤害,严重的会造成人员死亡.所以在使用之前一定要检查接地线是否接触良好,接入的地网是否是真正的与大地相连.为了您的安全,请严格按照要求操作.
2、 在接入AC380V电源时,应先切断电源,待线接好后再合上电源,同时要注意,接线时,双手一定不能碰导线的金属部分,这样会造成触电.正确的做法是先切断总电源,保证导线不带电的情况下将导线与电源可靠的连接,连接完后人员均不要再碰导线,更不要接触没有绝缘的金属部分.
3、根据开关柜不同的种类,将开关柜中的各合闸,分闸或者是各种需要电源的装置用导线与开关柜通电试验台相连,连接完后再合上总电源开关,同时合上相应的交流或直流或是电流输出开关,调节调压器手柄,输出电压就慢慢上升,达到需要后停止上升,开始对待出厂的开关柜做各种测试.具体这样描述,如果要产生三相交流250V,则按如下步骤进行: 合上总电源开关,按下总回路控制的合闸按钮,此时合闸灯亮,再按下交流操作电压控制的合闸,此时交流操作电压控制的合闸灯亮,此时后出线板中的交流操作电压就有输出电压了,如需要电压为250V,只要调节调压器,使电压为250V即可. 如果要输出三相10A的电流,操作方法如下: 先将通电试验台上的线与开关柜的电流互感器二次侧的线相连,按下总回路控制的合闸按钮,此时合闸灯亮,再按下三相电流控制的合闸按钮,此时三相电流控制的合闸灯亮,此时后出线板中的三相电流就有电流输出了,如需要电流为10A,只要调节调压器,使输出电流为10A即可. 另外两个通道操作方法相同.
4、后出线板上的固定输出是指输出电压为固定值,只要输入电压不变,输出电压就不会改变. ―
6 ― 前面板示意图(图二) 前面板示意图(图三) 前面板示意图(图四) ―
3 ― ―
4 ―
四、功能说明
1、技术参数中
1、
2、5项分别由独立的接触器控制,输出端为接线柱.根据用户特殊要求,参数中
1、
2、5项,可以同时合闸,没有互锁.请用户注意使用中的要求.
2、技术参数中
1、
7、8 项不受接触器控制,只要总电源开关闭合,即可输出单相AC220V输出(固定值)、三相AC380V输出(固定值).
3、图二中的 "24V、36V、110V、220V为直流固定输出,根据客户测试的要求选择不同的直流电压.