编辑: f19970615123fa 2016-08-14

4、图二中的"分合闸控制"是用来代替高低压开关柜面板上的分合闸开关的,为了测试的方便,我公司将该开关集成在一个控制台上.需要联动控制时就将集成的分合闸开关并行接入到开关柜中,若不用联动控制则可以不用.

五、操作说明 以检验单相交流电压表为例: 接通输入电源AC380V 检查并确认接线是否,接通总电源开关 将调压器回零,并按"合闸"扭, 再按面板上交流操作电压的"合闸"扭 缓慢调节输出调节旋扭,使电压升到要求值,观察电压表的情况. 试验完毕后,先按面板上交流操作电压的"分闸"扭.然后,断开总电源开关

六、使用方法:

1、将"AC380V电源输入"接入到三相四线电网中,将地线接入大地网中,决不可将地线接入到零线或是接入到其他设备的外壳上,这样将会给之后的测试工作带来很大的危险,众所周知,在设备发生故障或设备外壳带电后,操作人员若接触带电体如同接入380V电网,若―5―

一、概述 SYT2000A高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验.它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率.

二、技术参数: 输入电源:三相四线AC380V 输出电压及电流:

1、三相AC100V输出(固定值)一组

2、三相AC

0 C 10A输出(10A,可调值〉一组

3、单相交流0-100V可调,同时有110V/220V固定直流切换输出

4、交流电压输出 三相AC

0 C 400V,220V时,电流小于10A 一组

5、直流操作电压输出 DC

0 - 260V 一组

6、单相AC220V输出(插座)二组

7、三相AC380V输出(固定值,接线柱)一组

8、单相24V,36V,110V,220V直流固定输出 一组

9、外形尺寸:550*750*800mm

10、重量:55kg 其中1,2,5项同时输出

三、面板示意图及线路原理图 后面板示意图(图一) ―

2 ―

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)