编辑: 梦三石 | 2016-08-29 |
分低速(10Hz以下)和高速两种类型 最高计数频率10kHz 0.0001~45.000宽范围计数比率 显示方式分为S型和L型 S型仪表显示范围:-19999~45000,小数点位置可设定.可以选 择多计数比率方式. 输入类型为2的仪表,输入双相正交脉冲,自动识别正、反向运动. 6点预置输出.可以设置低报警,或高报警,或关闭报警输出. 外部控制清零. 变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用 XCE系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能.可按实际需要组合,以实现最佳性能. 技术规格:
1 基本技术规格 电源:220V AC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA;
24V DC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA;
12V DC供电的仪表:9V~20V,功耗小于5VA 其它电源规格以仪表接线图为准 工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H 宽温范围的仪表需在订货时注明 显示范围:S型和Y型:-19999~45000,小数点位置可设定. 显示颜色:红色或按订货要求 最高计数频率:10kHz 输入脉冲信号:输入类型为1的仪表适用于NPN、PNP、OC门 电压脉冲,信号幅值1V~30V通用 输入类型为2的仪表适用于NPN、PNP、OC门 电压脉冲,信号幅值3V~24V 其它信号类型需在订货时注明3.2选配件技术规格 预置输出 继电器输出:触点容量220V AC,3A OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50mA 外部控制清零. 信号宽度大于20ms,无源开关或电压控制 无源开关控制时,闭合为有效,断开无效 电压控制时,4V以上有效,1V以下无效,负载电流>4mA 变送输出 光电隔离 4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA直流电流输出,通过设定选择.负载能力大于600Ω 1V~5V,0V~5V,0V~10V直流电压输出,需订货时注明 输出分辨力:1/1000,误差小于±0.5% F.S 或:1/4000,误差小于±0.2% F.S(订货时注明) 通信接口 光电隔离 RS
232、RS
485、RS422标准,在订货时注明 仪表地址0~99可设定 通信速率
2400、
4800、
9600、19200通过设定选择,低于2400的速率需在订货时注明 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟: 配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
4、安装与接线 仪表尺寸:160*80*125mm 开孔尺寸:152*76mm 为确保安全,接线必须在断电后进行. 注:非标仪表以后端子接线图为准
三、操作说明: Ⅰ、上电自检 ⑴按仪表端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线. ⑵仔细检查仪表的接线,正确无误后方可打开电源. ⑶接通电源后仪表显示HELO字样表示仪表自检通过,如果显示-HH-表示输入信号未接或超量程或断偶或热阻开路.仪表采用人机对话形式来输入参数,用各种提示符来提示应输入的数据. Ⅱ、面板按键功能 PROG―按键备用 ESC ―在设定状态时,用于切换显示参数提示符和相应的设定值.工作状态下按该键清零.清零端子短接一下也可清零. ENT―在设定状态时,用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数. ―在设定状态时,用于增加设定值. ―在设定状态时,用于减少设定值. Ⅲ、参数设定: 按下ENT键设继电器报警值:按切换提示符与设定值. 按键操作 数码显示 说明 ENT 按下键设继电器报警值 按切换提示符与设定值 J1HA P1继电器输出对应报警值设定. J2HA P2继电器输出对应报警值设定. J3HA P3继电器输出对应报警值设定. J4HA P4继电器输出对应报警值设定. J5HA P5继电器输出对应报警值设定. J6HA P6继电器输出对应报警值设定. 报警设置完毕后,需要输入密码才能进入二级参数设置 -Cd-