编辑: 梦三石 2016-08-29

800 按切换出现800,用键将800设成808后再按键才进入参数设定状态,输入其他值无效,这主要是为了防止现场操作人员误修改参数. 按或对参数进行修改 dot1 测量值显示的小数位数,0-3 K1 系数K1,K1的小数点位数由dot1决定 dot2 系数K2的小数点位数,0-3 K2 系数K2.仪表系数为K1/K2,仪表显示值=计数值*K1/K2 系数设置举例:使用前先把K1与K2系数设成1 比如实际计数计量120,?仪表数值显示为2782,则K1设置120,K2设置2728. J1-H J1HA继电器报警方式.设定为-HH-表示测量值超高报警(上限报警),设定为-LL-表示测量值超低报警(下限报警),设定为OFF时表示此点禁止报警. J2-H J2HA继电器报警方式.设定为-HH-表示测量值超高报警(上限报警),设定为-LL-表示测量值超低报警(下限报警),设定为OFF时表示此点禁止报警. J3-H J3HA继电器报警方式.设定为-HH-表示测量值超高报警(上限报警),设定为-LL-表示测量值超低报警(下限报警),设定为OFF时表示此点禁止报警. J4-H J4HA继电器报警方式.设定为-HH-表示测量值超高报警(上限报警),设定为-LL-表示测量值超低报警(下限报警),设定为OFF时表示此点禁止报警. J5-H J5HA继电器报警方式.设定为-HH-表示测量值超高报警(上限报警),设定为-LL-表示测量值超低报警(下限报警),设定为OFF时表示此点禁止报警. J6-H J6HA继电器报警方式.设定为-HH-表示测量值超高报警(上限报警),设定为-LL-表示测量值超低报警(下限报警),设定为OFF时表示此点禁止报警. bs-L 变送输出下限时对应的仪表测量显示值. bs-H 变送输出上限时对应的仪表测量显示值 Addr 通讯地址即仪表编号,范围1~99 bAUd 通讯的波特率,范围300~9600. -End 参数设置结束,显示-End,仪表自动进入运行状态. 如果设定过程中12秒钟不改变参数,仪表自动返回运行.

四、报警 该仪表可带多个继电器,每个继电器可以设置超高、超低报警、禁止报警方式,并且采用报警回差方式避免继电器频繁动作.当某个继电器处于报警状态时,对应的继电器常开触点闭合,对应指示灯亮.

五、变送输出 仪表可把测量值变送输出为标准信号,输出形式由"bS"参数确定,测量值变送范围由"bS-L"及"bS-H"参数确定.如测量要求0时输出4.0mA,1500时输出20.0mA,则bS-L=0,bS-H=1500.那么仪表显示750时,输出12.0mA.

六、 质保如属厂方制造质量问题,在仪表出厂日起,由厂方免费修理,如果是由于保管及使用不当而造成损坏,修理时收成本费.保修期十二个月,质保3~5年须另注明.

七、订货须知 外形仪表尺寸,开孔尺寸大小,插入深度 输入信号类型与显示形式 输出类型与输出方式 通讯选择 馈电电流大小与电压,传感器的供电电源 仪表供电电源 可按客户要求特殊定做.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题