编辑: 丑伊 | 2016-09-08 |
请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一四年四月三十日 (审查机构公章) (附3页审查意见) 项目概况 项目名称 江都金源世纪名郡(住宅区)幕墙工程 建设单位 扬州环宇房地产开发有限公司 项目地址 江都区.. 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2014-4-24 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 江苏鸿升装饰工程有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处.
(三)其它:
1、玻璃幕墙与石材幕墙交界处的保温系统不完善(如图MDE-
11、MDE-12等).
2、施工图未注明玻璃幕墙用中空玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、太阳光总透射比的指标值. 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 蒋文忠 节能专项审查号 审查人 节能专项审查号 日期审查人 节能专项审查号 2014.4.30 (幕墙)专业审查意见
(一)违反"强条"之处:
1、幕墙中空玻璃的外片玻璃未采用均质钢化玻璃或夹层玻璃或超白玻璃,违反苏建函科[2012]386号文第二条的规定.
2、隐框开启扇用硅酮结构密封胶未根据不同的受力情况进行承载力极限状态验算,违反JGJ 102-2003第5.6.2的规定.
(二)违反"强标"之处:
1、缺防止封底天然石材破裂、坠落的措施(如JD-
11、JD-21等),不安全,违反JGJ 133-2001第5.1.4条的规定.
2、未复核转角处且跨度较大的石材幕墙立柱(如10#楼一层),违反JGJ 133-2001第5.1.2条的规定.
(三)设计深度:
1、施工图封面缺项目的设计编号、设计单位法定代表人、技术负责人、设计项目负责人的姓名(指易辨认的字体)及其签字或授权盖章,违反《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)(以下简称08版《深度规定》)第4.1.2条的规定.
2、以下各条违反08版《深度规定》第4.4.11条第2款的规定: (1)施工图未注明幕墙接缝用硅酮密封胶的级别和次级别;
(2)施工图未注明硅酮结构胶的变位承受能力指标;
(3)施工图缺石材不锈钢T型挂件钢的牌号及其详图、尺寸;