编辑: 丑伊 | 2016-09-08 |
(4)施工图未注明幕墙开启扇所用风撑的规格、数量;
(5)施工图未注明不锈钢螺栓、螺钉钢的组别、性能等级;
(6)施工图未注明角焊缝的焊脚尺寸;
(7)施工图未注明横梁伸缩缝间隙的大小(如图JD-01);
(8)施工图未注明转角处立柱至转角的距离(如图JD-
03、JD-05等);
(9)缺单元入口门洞处的石材幕墙详图;
(10)施工图未注明固定铝合金压板的M6*20不锈钢螺栓的间距(如图MDE-
01、MDE-02等);
(11)施工图未注明隐框开启窗中空玻璃的内外片玻璃之间、玻璃与铝合金窗扇料之间硅酮结构胶的宽度.
3、幕墙钢结构计算书未注明所采用的计算程序的名称、代号、版本及编制单位,违反08版《深度规定》第4.4.12条第2款的规定. 设计人 郭卫峰 专业负责人 郭卫峰 审核人 何亮 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
2 违反强制性标准数
2 审查人 蒋文忠 认定证书号 日期审查人 认定证书号 2014.4.30 (幕墙)专业审查意见
4、设计计算书第9页中玻璃幕墙立柱的间距小于施工图中立柱的最大间距(如图10#MQDY-01),违反08版《深度规定》第4.4.12条第1款的规定.
(四)其它:
1、施工图签字栏缺审定人,违反施工图出图校审的规定.
2、施工图设计说明页缺图框、标题栏等,违反GB/T 50001-2010第3.2.1条的规定.
3、施工图设计说明第3页中钢龙骨的热镀锌镀层的厚度要求与GB/T13912-2002第6.2条不一致.
5、施工图设计说明第9~10页中,术语"抗风压性能"、"水密性能" 、"气密性能"的定义不正确,违反GB/T 15227-2007第3.3条、第3.2条、第3.1条的规定.
6、施工图设计说明第9页中标准GB 50009-2001(2006年版)已废止.
7、施工图未注明本建筑物的防雷分类.
8、部分图面不清晰,文字(字高小于3mm)和阿拉伯数字(字高小于2.5mm)太小,不易辨认,违反GB/T 50001-2010第1.0.
1、5.0.
2、5.0.7条的规定.
9、地面装饰面层与铝型材之间未留缝、打胶(如图MDE-10).
10、MJJG-01中锚板及其开孔的尺寸不能满足连接L100*80*63*6mm镀锌钢角码的要求(如图JD-
02、MDE-09).
11、玻璃幕墙设计计算书中铝型材的编号与施工图XC-01不一致. 设计人 郭卫峰 专业负责人 郭卫峰 审核人 何亮 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
2 违反强制性标准数
2 审查人 蒋文忠 认定证书号 日期审查人 认定证书号 2014.4.30 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计
2 条,不符合应执行标准的问题共计 2条.
三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一四年四月三十日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.