东营市环境保护局 东环审〔2017〕95号 关于东辰控股集团有限公司石化分公司 芳烃联合装置升级改造项目 竣工环境保护验收的批复 东辰控股集团有限公司石化分公司: 你公司报送的《关于东辰控股集团有限公司石化分公司芳烃联合装置升级改造项目竣工环境保护验收申请报告》及相关材料收悉.

经现场检查及建设项目联席会研究(2017年第15次专题会议),批复如下:

一、项目位于山东省胜坨工业园胜利路以南、合益路以西.项目包括25万吨/年轻芳烃加氢升级改造装置、15万吨/年烷烃脱氢装置、40万吨/年中芳烃加氢改质装置、5000Nm3/h烷烃脱氢PSA提氢装置、20000Nm3/h甲醇制氢装置,并将原有0.5万吨/年硫氢化钠生产装置规模扩大到1万吨/年.产品包括精制轻芳烃、精制中芳烃、烷烃脱氢油、C

5、C6异构油,副产硫氢化钠、氨水.项目总投资88849.81万元,其中环保投资5300万元. 2016年2月3日,东营市环保局对《东辰控股集团有限公司石化分公司芳烃联合装置升级改造项目环境影响报告书》(东环审〔2016〕47号)进行了批复.项目于2015年5月开工建设,2016年8月建设完成.项目未经批准擅自开工,按照《山东省人民政府关于印发山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案的通知》(鲁政字〔2015〕170号)的要求,属于规范类项目,原垦利县环保局已经依法查处完毕.2016年12月23日至24日,山东恒利检测技术有限公司进行了现场监测.2017年6月1日,我局组织有关人员对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查.

二、项目所需燃料为生产装置自产的脱硫干气,甲醇制氢装置的导热油炉废气通过39.5米高排气筒排放.中芳烃加氢改质装置进料加热炉、分馏塔塔底重沸炉、轻芳烃加氢装置加热炉A、加热炉B、循环氢干燥炉、甲醇制氢预热炉排气筒高度分别为36.6米、36.6米、20米、18米、18米、45.7米.烷烃脱氢装置预热炉与加热炉、烷烃脱氢装置导热油炉设置了单独排气筒,废气经一根50.5米高排气筒排放;

实行了LDAR(泄漏检测与修复)技术,与北京首创博桑环境科技股份有限公司签订了服务合同,并出具了监测报告.安装了密闭采样器,中芳烃、轻芳烃、烷烃改质料采用内浮顶储罐.污水处理站构筑物进行了密封,臭气抽出处理.装卸区配套了油气回收设施;

高压分离器、低压分离器、脱H2S汽提塔顶回流罐、分馏塔塔顶回流罐排放的酸性水送酸性水汽提装置处理,处理后的净化水、循环水站排污水,除盐水站排污水,罐区排污水,地面(设备)冲洗水,分析化验排污水,机泵冷却水,生活污水,初期雨水送厂内污水处理站处理后,通过污水管网排入垦利县利河污水处理有限公司进一步处理;

建设了危险废物暂存间.加氢过滤的废油、酸性水汽提得到的废油、罐底油渣、污水站污油回炼.惰性瓷球与江西省萍乡市湘东石油化工填料厂签订了买卖合同,对废瓷球回收处理.吸附剂与成都华西化工研究所股份有限公司签订了商务合同,对废吸附剂回收处理.低温脱氯剂与辽宁海泰科技发展有限公司签订了购买合同,对废脱氯剂回收处理.废催化剂、废保护剂属于危险废物,与河北欣芮再生资源利用有限公司签订了危险废物处置合同,部分废催化剂与淄博齐力有色金属冶炼有限公司签订了危险废物处置合同;

采取了隔声降噪措施;

对生产装置区、污水处理设施、废水收集管网、事故水池、危险废物暂存间等进行了防渗处理;

公司制定了《突发环境事件应急预案》,并在垦利区环保局备案,依托现有10250m3事故水池和现有高架火炬,并新建了地面火炬,厂区雨排口设置了截止阀门;

报告书确定的卫生防护距离为装置区150m、罐区100m、装卸区100m、硫氢化钠700m、依托酸性水汽提装置700m围成的包络线范围内无敏感保护目标;

公司设立了环保管理机构,制定了相应的环境保护管理制度.按照国家和地方有关规定设置了规范的污染物排放口、采样孔口和采样监测平台,危险废物暂存间设立了标志牌,特征污染物委托山东致合必拓环境检测有限公司进行定期监测.

三、山东恒利检测技术有限公司编制的《东辰控股集团有限公司石化分公司芳烃联合装置升级改造项目验收监测报告》表明,验收监测期间:

(一)甲醇制氢装置的导热油炉与烷烃脱氢装置预热炉、加热炉、导热油炉整合排气筒中SO

2、NOX均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2限值要求,烟尘均符合《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB/2374-2013)表2限值要求. 甲醇制氢预热炉、中芳烃加氢改质装置进料加热炉、分馏塔塔底重沸炉、轻芳烃加氢装置加热炉A、轻芳烃加氢装置加热炉B、烷烃脱氢装置循环氢干燥炉排气筒中SO

2、NOX、烟尘均符合《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表3标准要求.

(二)厂界非甲烷总烃、苯、甲苯浓度均符合《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表5标准;

硫化氢、氨、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)二级标准;

二甲苯未检出.

(三)污水处理站出水口的pH范围、CODcr、BOD

5、氨氮、SS、硫化物、石油类、全盐量、总氮、总磷日均最大浓度均符合《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表1标准要求及垦利县利河污水处理有限公司进水水质标准要求.

(四)昼、夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求.

(五)验收工况条件下,根据验收监测数据核算,废水CODcr排放总量为4.75吨/年,氨氮排放总量为0.48吨/年,纳入垦利县利河污水处理有限公司管理;

二氧化硫、氮氧化物年排放量分别为3.444吨/年、42.273吨/年,均符合总量控制指标要求.

四、本项目工程经过整改,基本落实了环评及批复中的各项环保措施,主要污染物达标排放,符合建设项目竣工环境保护验收条件,项目竣工环境保护验收合格.

五、项目投运后,你公司要进一步加强各项环保设备运行管理,确保污染物稳定达标排放;

如遇环保设施检修、停运等情况,要提前向当地环保部门报告,并如实记录备查;

认真落实各项环境风险防范措施,定期开展突发环境污染事故应急演练,降低环境风险.按照山东省环保厅《关于进一步做好全省重点污染源自动监控联网工作的通知》(鲁环办函〔2016〕174号)文件要求,排放烟囱超过45米、内径大于1米的高架源应安装自动监控设备.

六、由垦利区环保局负责该项目的环境日常监督检查. 东营市环境保护局 2017年9月30日 抄送:市环境监察支队,垦利区环保局. 东营市环境保护局办公室 2017年9月30日印发