编辑: 牛牛小龙人 | 2016-11-22 |
二、维护保养内容
(一)维护保养内容表(1年期) 序号 保养项目 保养内容 维保次数 说明 一 制冷机组维护保养内容:
1 查压缩机冷冻油的油压及油量及颜色 缩机冷冻油的油压及油量是否符合要求 2/月2系统探漏(制冷剂) 发现漏点及时处理 2次/年 春季开机前,冬季关机后
3 有无不正常的声响p震动及高温 发现问题及时处理 1次/月4检查冷凝器及蒸发器的温度、压力 检查冷凝器及蒸发器的温度、压力是否符合要求 2次/月 春季开机前,冬季关机后
5 检查冷水机出入水的温度及压力 是否符合要,发现问题及时处理 1次/月6检查主电路上接线端子并压实 1次/年7检查电气控制部分 2次/年 春季开机前,冬季关机后
8 检查机组润滑系统 2次/年 春季开机前,冬季关机后
9 检查各仪表、控制器的工作状态 2次/年 春季开机后
10 冷冻水,冷却水温度校验 校验温度显示,接线牢固 1次/月11 机组,电箱接地 检测接地电阻小于10欧姆 1次/年 春季开机前
12 试机 1次/年13 性能 1.机组调试,使制冷效果达到最佳状 1次/年 春季开机前
14 外观清洁 协助机组管理员做好外表清洁工作 1次/月15 传热铜管 1次/月16 冷凝器、蒸发器传热管清洗 打开封盖清除水室、馆内污物,机械清洗传热管内壁 1次/年 春季开机前或冬季关机后
17 修补油漆 1次/年 冬季关机后
18 制冷机组,故障处理 报修
10 标明机组部件,阀门名称,流体方向 1次/年 春季开机前
20 检查机组参数设定 1次/月二循环系统维护保养内容
1 冷却水,冷冻水泵检查 目测水泵振动,噪音 1次/年 春季开机前 检测电机温度,电流及绝缘电阻 1次/年 春季开机前 检查机械密封 1次/年 春季开机前 查冷冻、冷却水泵轴封、联轴器的润滑油量并适当补充 1次/月 修补油漆 1次/年 春季开机前
2 冷却水,冷冻水更换 2次/年3管路系统: 检查管路系统各阀门是否漏水密封,已损坏的更换 次/季 清洗水过滤器 1次/季 春季开机前 修补油漆 1次/年 春季开机前 压力表,温度计效验 1次/年 管路化学清洗(含清洗液) 1次/年 春季开机前 管路保温修补 1次/年 春季开机前
4 风机盘管,空调箱保养 清洗水过滤器,空气过滤网(含过滤网更换) 1次/月 春季开机前 清除风机叶片飞尘 1次/年 春季开机前 出风管、回风管、封口除尘 1次/年 春季开机前 检查风机电机性能、噪音,损坏的更换 1次/年 春季开机春季开机前前 空调末端系统每年杀菌、消毒、净化处理,去除微生物滋生,消灭细菌根源,使风机所送调节风符合空气卫生标准 2次/年5冷却塔 检查冷却塔风机电机电流,绝缘电阻 1次/年 春季开机前 检查布水管,布水器 1次/年 春季开机前 布水管,冷却塔集水盘清洗 2次/年 春季开机前 冷却塔填料清洗、增补 1次/年 春季开机前 钢支架防腐油漆 1次/年 春季开机前 检查冷却塔传动皮带运转情况并作调整 2次/月 检查冷却塔风扇旋转情况并作调整 2次/月三多联空调的维修保养内容 表冷器(外机)化学清洗 1次/年 回风过滤网清洗 1次/月 春季开机前 制冷液量检查(含制冷液添加) 1次/季 春季开机前 运行电流检测 1次/年 春季开机前 运行噪音检查 1次/月 春季开机前 外表清洁 1次/年 春季开机前 四 排风系统维保内容 运行电流检测 1次/年 运行噪音检查 1次/年 外表清洁 1次/年 修补油漆 1次/年 查风机电机电流,绝缘电阻 1次/年五潜水泵系统检查 查风机电机电流,绝缘电阻 1次/年 运行噪音检查 1次/年 修补油漆 1次/年 管路清理 1次/年六中央空调控制系统 系统各部分 1次/月