编辑: 迷音桑 | 2016-11-25 |
3 术语、定义和缩略语 3.1术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1.1 终端地址 terminal address 系统中终端设备的地址编码,简称终端地址. 3.1.2 系统广播地址 system broadcast address 系统中所有终端都响应的地址编码. 3.1.3 终端组地址 terminal group address 具有某一相同属性的终端群组编码,如属于同一行业、同一变电站、同一线路,响应同一个命令. 3.1.4 主站地址 master station address 主站中具有通信需求的对象(如工作站、应用功能模块等)的编码. 3.1.5 电能示值 indicated energy value 电能表计度器电能示值的简称. 3.1.6 测量点 measured point 指可以测量出唯一的一组电气量值的测量装置与终端的顺序电气连接点,当物理上相同的一个电气连接点被多个装置所测量,或者被一个装置所测量但通过多种方式被传递到终端时,按照多个测量点计,每个测量点具有唯一的逻辑定位编码,是该装置在终端的参数配置、数据应用的唯一对象标识. 3.1.7 总加组 a group total 指相关的各测量点的某一同类电气量值按设置的加或减运算关系计算得到的数值. 3.1.8 数据单元标识 Data unit identify 用于表示一个或一组信息点的一种或一组信息类型的标识. 3.1.9 信息点 information point 表示参数或数据的对象信息,如测量点、总加组、控制轮次、直流模拟量分路等. 3.1.10 信息类 information type 表示参数或数据的分类信息,一个信息类可以是一种参数或数据,也可以是一组参数或数据的集合. 3.1.11 任务 task 规定终端在指定时间或条件下执行所需的操作. 3.1.12 a/b型触点 a/b Contact 被控开关辅助触点的型式,a型是触点状态与被控开关运行状态一致的触点;
b型是触点状态与被控开关运行状态相反的触点.(现场开关遥信触点属性为 动断(关闭) ,对应 a型触电 ,现场开关遥信触点属性为 动合(常开) ,对应 b型触电 ) 3.2符号和缩略语 本规约中所使用到的符号和缩略语见表1 表1 A 地址域 A1 行政区划码 A2 终端地址 A3 主站地址和终端组地址标志 ACD 要求访问位 AFN 应用层功能码 AUX 附加信息域 BCD 二-十进制编码 BIN 二进制编码 BS 独立位组合 C 控制域 CON 请求确认标志位 CS 帧校验和 DIR 传输方向位 EC,EC1 ,EC2 事件计数器 ERC 事件记录代码 FCB 帧计数位 FCV 帧计数有效位 FIR 首帧标志:报文的第一帧 FIN 末帧标志:报文的最后一帧 Fn 信息类标识码 G 电能量单位位 G
1、G
2、G3 组成倍率的码位 L 长度 L1 用户数据长度 Lcn 中文信息长度 Le 事件记录长度 MSA 主站地址 P 校验位 pn 信息点标识码 PFC 启动帧计数器 PRM 启动标志位 PSEQ 启动帧序号 PW 密码 RSEQ 响应帧序号 S 正负极性位 S0 上下浮动位 SEQ 帧序列域 Tp 时间标签 TpV 时间标签有效位 Td_c 曲线类数据时标 Td_d Td_h Td_m 日冻结类数据时标 小时冻结类数据时标 月冻结类数据时标 帧结构 基于GB/T18657.3―2002规定的三层参考模型 增强性能体系结构 . 参考模型 基于GB/T18657.3―2002规定的三层参考模型 增强性能体系结构 . 字节格式 帧的基本单元为8位字节.链路层传输顺序为低位在前,高位在后;
低字节在前,高字节在后. 帧格式 桢格式定义 本规约采用GB/T18657.1的6.2.4FT1.2异步式传输帧格式,定义如下: 起始字符(68H) ↑ 长度L 固定长度 长度L 的报文头 起始字符(68H) ↓ 控制域C 控制域 用户 数据区 地址域A 地址域 链路用户数据 链路用户数据 (应用层) 校验和CS 帧校验和 结束字符(16H) 传输规则 线路空闲状态为二进制1. 帧的字符之间无线路空闲间隔;