编辑: wtshxd | 2017-01-29 |
90 100.88 外径(mm) 21.6 13.2 13.0 额定抗拉力(kN) ≥75.19 ≥118 ≥61.74 计算重量(kg/km) 920.7 ≤674 474.6 20℃时的直流电阻(Ω/km) ≤0.1181 ≤0.93 ≤0.4332 线膨胀系数(1/℃) 19.6*10-6 16.8*10-6 15.5*10-6 4.1.5杆塔、基础及导线对地距离 (1)杆塔 根据可研报告,本工程新建9基塔,直线塔采用了1B2 模块塔型ZM1,耐张塔采用了1B2 模块塔型J
4、DJ 和1H2 模块塔型SSJ4 转角塔,直线塔采用猫头型,耐张塔采用干字型. 表1-5 本工程杆塔型号一览表 编号 杆塔型号 呼称高(m) 基数
1 1B2-ZM1
24 6
2 1B2-J4
21 1
3 1B2-DJ
18 1
4 1H2-SSJ4
18 2 合计
9 (2)基础 根据可研报告,本工程直线角钢塔采用现浇钢筋混凝台阶基础,转角塔采用灌注桩基础. (3)导线对地距离 根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010),送电线路与相关设施的安全距离见表1-6. 表1-6 110kV架空送电线路在不同地区导线的对地距离要求 序号 工程 最小距离(m) 备注
1 导线对居民区地面 7.0 最大弧垂
2 导线对非居民区地面 6.0 最大弧垂
3 导线与建筑物之间最小垂直距离 5.0 最大弧垂
4 边导线对建筑物之间的最小距离(水平距离) 4.0 最大风偏
5 导线与树木之间的垂直距离 4.0 最大弧垂
6 导线与树木之间的净空距离 3.5 最大风偏
7 导线与果树、经济作物及城市街道行道树距离 3.0 最大弧垂
8 导线对公路最小垂直距离 7.0 最大弧垂
9 导线对公路最小水平距离 5.0 杆塔外缘至路基边缘
10 导线对弱电线路最小垂直距离 4.0 最大弧垂
11 导线对弱电线路最小水平距离 5.0 边导线间
12 导线对电力线最小垂直距离 3.0 最大弧垂
13 导线对电力线最小水平距离 5.0 边导线间
14 导线对铁路最小垂直距离 7.0 最大弧垂 5.工程与产业政策及规划的相符性 (1)工程与产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)中内容,本项目为输变电工程,属于鼓励类别第四项电力 电网改造与建设 类项目.因此,项目建设符合国家产业政策要求. (2)工程建设与规划符合性 本工程属于《新乡供电区 十三五 电网规划及2025年展望》中规划建设的输变电工程,工程建设符合新乡市电网规划要求. 本工程线路路径已取得封丘县住房和城乡规划建设局、封丘县国土资源局意见,工程建设符合封丘县城乡规划要求.相关协议详情见表1-7. 表1-7 本工程协议情况一览表 序号 协议单位 协议意见和要求 对意见的落实情况
1 封丘县国土资源局 沿线土地利用规划暂时不影响,地上地下资源和设施未探测. /
2 封丘县住房和城乡规划建设局 原则同意. /
3 封丘县林业局 施工前严格按照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中华人民共和国野生动物保护条例》、《河南省林地保护条例》依法办理相关手续,未办理相关手续前不得开工建设,施工线路要避开古树名木、公益林、生态红线及重点野生保护动物栖(迁)息地. 项目将在后续工作中按要求办理相关手续,根据目前勘测结果,项目沿线未发现古树名木、公益林、生态红线及重点野生保护动物栖(迁)息地.
4 封丘县文化广电旅游 地上没有文物资源,同意选址意见.如建设需要进行文物勘探. 项目将在后续建设根据需要进行文物勘探.