编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2017-04-17 |
项目已具备招标条件,现对该项目进行招标,欢迎有兴趣的潜在投标人参与投标.
2 项目概况与采购范围 2.1项目名称:东营市生活垃圾焚烧发电厂二期工程1*12兆瓦机组接入系统设计采购施工总承包. 厂区位置示意图 2.2工程规模:东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司,位于山东省东营市东营区钱塘江路9号,公司主要经营垃圾焚烧发电.设计总规模1200t/d,配置2*600t/d垃圾焚烧处理生产线,分两期建设,一期1*600t/d垃圾焚烧处理生产线已投产运行,二期建设一条1*600t/d垃圾焚烧处理生产线,配备一台12MW的汽轮机组,机端电压10.5kV,经变压器升压后接至升压站35kV母线,通过已有的1回35kV电缆线路(35kV三峰线)接至110kV杜邦站,以35kV电压等级接入山东电网. 2.3采购范围: 2.3.
1、本次招标的中标人作为东营市生活垃圾焚烧发电厂二期工程1*12兆瓦机组接入系统设计采购施工总承包,负责完成东营市生活垃圾焚烧发电厂二期工程1*12兆瓦机组接入系统设计、采购、施工及相关手续等所有的工作,包括但不限于项目合同范围内工程的施工图设计、设备材料供货、建筑安装工程施工、建筑安装工程质量验收、单位工程验收、调试、试运行及试生产阶段消缺;
负责工程竣工验收,质量保修期内的保修服务等工作.具体内容包含但不限于如下: (1)系统保护部分:包括但不限于利用35kV三峰线的原差动保护,及相间、接地距离和零序电流保护(原一期使用PCS-9613光纤纵差保护).保护通道利用原光纤芯(24芯)方式,要求线路具备光缆通道,保护占用4芯,主用2芯,备用2芯,一期已建成.杜邦变电站三峰出线已有检无压单相PT.110kV杜邦~茂丰线、110kV杜邦~广利线,分别配置一套与对侧一致的光纤电流差动保护,保护设备厂家与对侧一致,要求每条线路具备光缆通道,保护占用4芯,主用2芯,备用2芯. 线路侧:电厂侧只需将原电流互感器的变比400/5调整到800/5. 杜邦站侧只需将原电流互感器的变比300/5调整到600/5. (2)故障录波装置:一期已配置一面微机故障录波柜,用于记录35kV并网线路有关电气量和继电保护装置及断路器相关开关量等的动作时间.为适应集中处理的要求,输出的动态过程记录数据应符合标准格式和规定,以便于远传和系统联网.二期相关的开关量接入一期系统. (3)继电保护试验电源柜:为方便调试,本工程在继电器小室配置1面继电保护试验电源柜. (4)调度自动化部分: ①本工程属东营地调调度.调控数据信息送至东营地调主、备调,山东省调所需调控数据信息由东营地调转发. ②东营三峰公司与地调主、备调通信采用双套电力调度数据网络互为备用的方式. ③东营三峰公司一期已配置综合通信管理终端1套,本期工程增设1套 ④东营三峰公司一期已配置调度数据网接入层设备1套,本期增设1套调度数据网接入设备二次系统安全防护设备,增加1套调度管理信息网接入设备及二次系统安全防护设备.本工程考虑对侧变电站调度自动化装置的扩容费用. ⑤一期工程已建成1套在线监测子站系统,通过调度数据网II区与主站系统通信.本期沿用一期设备. ⑥一期工程已在东营三峰公司~杜邦站线对侧杜邦站站侧,设置计量关口点,按单表各配置0.2S级的多功能电能表,一期工程已配置电能量远方终端,本期沿用这些设备.在本期工程#2发电机出口、厂用变高压侧分别设置计量考核点,各配置0.2S级的多功能电能表一套. (5)系统通信部分: ①东营三峰公司一期已配置1套地区622M SDH设备,本期增加2块622Mb/s光接口板. ②东营三峰公司一期已配置1套PTN设备,本期增加2个GE光接口. ③东营三峰公司配置1套调度软交换接入终端. ④对侧110kV杜邦站SDH设备新增2块622Mb/s光接口,PTN设备利用已有的1个GE光接口,并新增1个GE光接口. 2.3.