编辑: 喜太狼911 | 2019-08-29 |
(一)》,编制组会同有关单位,进行了广泛深入的调查研究,总结了各地建筑设备智能一体化监控系统设计经验,在广泛征求意见的基础上,结合我省具体情况,制定本标准.
本标准主要技术内容包括:1总则;
2术语;
3基本规定;
4功能设计;
5系统配置;
6系统节能设计;
7监控机房;
8线缆选择与敷设;
9 系统电源与接地. 本标准由吉林省建设标准化管理办公室负责管理,由吉林省建苑设计集团有限公司负责具体技术内容的解释. 在执行本标准过程中,希望各单位认真总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议寄送吉林省建设标准化管理办公室(地址:长春市南关区民康路519号,邮编130041,Email:[email protected]),以供今后修订时参考. 本标准主编单位:吉林省建苑设计集团有限公司 本标准参编单位: 吉林省土木建筑学会建筑电气分会 吉林省同人建筑设计有限公司 吉林建筑大学 北京迎希科技有限公司 吉林省瑞航伟业集团有限公司 本标准主要起草人员:衣建全 王立光 方甲松 李艳秋 刘宇红 孙宇 赵华莎 魏立明 惠群于大伟 本标准主要审查人员:石永桂 林海邵子平 韩成浩 张允目次1总则
1 2 术语
2 3 基本规定
4 4 功能设计
7 4.1 一般规定
7 4.2 冷热源系统监控
8 4.3 通风设备及空调末端监控
9 4.4 给排水系统监控
13 4.5 供配电系统监控
14 4.6 照明系统监控
15 4.7 电梯和自动扶梯系统监控
16 4.8 能耗监测管理系统
17 4.9 电力负荷控制系统
17 4.10 智慧城市接口系统
19 4.11 管理功能
19 5 系统配置
21 5.1 一规定.21 5.2 传感器和执行器.22 5.3 一体化控制箱或柜.24 5.4中央监控管理系统.25 5.5 人机界面和数据库.25 5.6 网络和接口.26
6 系统节能设计
28 7 监控机房
30 8 线缆选择与敷设.31
9 系统电源与接地
32 附录A 建筑设备智能一体化监控系统受控设备一览表
33 附录B 建筑设备智能一体化监控系统点位代号及点位说明表.34 附录C 建筑设备智能一体化监控系统热力站辅助控制系统点位表.35 附录D 建筑设备智能一体化监控系统换热工艺单元点位表.36 附录E 建筑设备智能一体化监控系统冷冻机单元系统点位表.37 附录F 建筑设备智能一体化监控系统蓄冰制冷单元系统点位表.38 附录G 建筑设备智能一体化监控系统直燃式冷热水机组系统点位表.39 附录H建筑设备智能一体化监控系统照明与风机盘管系统点位表.40 附录J建筑设备智能一体化监控系统风机系统点位表.40 附录K建筑设备智能一体化监控系统排水泵系统点位表.41 附录L建筑设备智能一体化监控系统输水泵系统点位表.41 附录M建筑设备智能一体化监控系统给水泵系统点位表.42 附录N建筑设备智能一体化监控系统热回收新风系统点位表.43 附录P建筑设备智能一体化监控系统空调机组系统点位表.44 附录Q建筑设备智能一体化监控系统配电单元点位表.45 附录R建筑设备智能一体化监控系统复合功能总线监控点位表.44 附录S建筑设备智能一体化监控系统设备材料一览表.46 附录T建筑设备智能一体化监控系统工程量一览表.50 本标准用词说明…51 引用标准名录
52 附:条文说明…53 总则 1.0.1 为更好贯彻执行国家可持续发展经济目标, 有利于设备安全、设备管理、设备信息互通、 建筑节能及公众健康,保证建筑设备智能一体化监控系统设计质量,制定本标准. 1.0.2 本标准适用于吉林省行政区内新建、改建和扩建的建筑物(群)建筑设备智能一体化监控系统设计. 1.0.3 建筑设备智能一体化监控系统设计,应遵循国家的有关方针、政策,做到安全可靠、技 术先进、经济合理,应具有可维护性、可扩展性、可升级性和开放性. 1.0.4 建筑设备智能一体化监控系统设计,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定.
2 术语 2.0.1 建筑设备智能一体化监控系统 intelligent integration monitoring system of construction equipment 将智能一体化控制设备通过网络进行相互连接,形成的综合监测和控制系统. 2.0.2 智能一体化控制设备 intelligent integration control equipment 以物联网计算机控制系统为内核,具有配电、电力变换、设备状态采集和控制功能为一体的,具备独立工艺、节能控制和网络通信能力的机电一体化电气设备. 2.0.3 复合功能总线 multifunction bus 能同时为控制设备、受控设备提供直流或单相交流动力电源,又能双向传输控制信号的多功能复合总线. 2.0.4 传感器 sensor 能感受规定的被测量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置. 2.0.5 执行器 actuator 能接收控制信息并按一定规律产生某种响应的器件或装置. 2.0.6 网络元件 network element 通过通信方式与主控设备进行状态、数据交换的设备元件,包括智能开关、智能仪表、变频器、软启动器、直接数字控制器(DDC)等含有微处理器的特定功能设备. 2.0.7 受控工艺设备 controlled process equipment 处于工艺环节上,受控制系统控制从而实现工艺功能的设备. 2.0.8 控制内核 control kernel 安装于一体化设备内部,执行采集、工艺节能分析运算、保护、控制、通信等功能的物联网计算机系统. 2.0.9 控制-响应-反馈时间 the time of control -response - feedback 指令从操作终端发出通过中间环节传输到现场设备开始执行指令,再将开始执行后的状态返回操作终端的时间. 2.0.10 电力负荷控制系统 power load control system 用电侧控制设备能够根据供电系统的负荷状况,进行加载、卸载电负荷的系统. 2.0.11 当前负荷率 the current load rate 表征当前电力系统负荷状态的数值,其值等于当前总负荷与变压器容量的比值. 2.0.12 目标负荷率 the target load rate 为了控制负荷总量,使用电负荷处于相对较低的水平而设定的负荷控制目标,其计算值等于目标负荷与变压器容量的比值. 2.0.13 实时数据库系统 the real-time database system 实时数据库系统简称(RTDB),用于存储实时数据的数据库服务系统.其特点是支持实时数据的发布、预订、通告功能,支持布尔型、整形、实型、字符串、媒体流等变量类型,支持微秒级的请求响应速度. 2.0.14 人机界面 human machine interface(HMI) ???? ?人和计算机之间传递和交换信息的媒介. 2.0.15 数据库 database ???? ?按一定的结构和组织方式存储起来的相关数据的集合. 2.0.16 接口 interface ???? 不同设备之间传输信息的物理连接和数据交换.
3 基本规定 3.0.1 智能一体化监控系统设计应以建筑物的建筑规模、管理模式为依据,根据监控功能需求设置监控设备,满足建筑物的使用功能、使用环境、运营管理和能效等级等要求,并应实现设备运行安全、可靠、节能和环保. 3.0.2 智能一体化监控系统应具有设备监控、电力监控、照明控制、剩余电流检测、环境监控、节能控制、能耗监测、防雷监控、负荷控制等功能,并应配备智慧城市接口系统. 3.0.3 智能一体化监控系统应由传感器、执行器、控制器、人机界面、数据库、通信网络和接口等组成. 3.0.4 智能一体化监控系统设计应符合下列规定:
1 应选择先进、成熟和实用的技术和设备,并容易扩展、维护和升级;
2 应从硬件和软件两方面充分确定系统的........