编辑: You—灰機 2017-07-21

1、建工四建集团,制定了各类安全生产管理制度和各工种安全操作规程,制定了《基坑专项施工方案》和《施工灯架安装方案》.

2、四建设备公司,制定了安全生产规章制度,对塔吊设备进行了安装质量检测并出具检测报告.

3、一测咨询公司,定期对施工现场开展安全检查,对于查出的安全隐患及时开具监理工程联系单.

二、事故发生经过和救援情况 2016年6月4日下午12时30分,根据建工四建集团项目部的施工安排,申盈劳务公司班组长谢光金带领陈炳伟、王云

六、张飞、杜仕亮等六人安装基坑照明灯架,需将灯架通过塔吊吊运至基坑边指定位置,具体由四建设备公司郭湘负责塔吊指挥,王国良负责操作塔吊,下午12时45分左右,灯架吊运至指定位置后,陈炳伟和杜仕亮使用扣件将灯架支撑固定在一根东西向的铁杆上,随后,王云六从灯架东面爬上顶部,脱卸塔吊吊钩,此时灯架突然失稳由西南方向向东北方向倾倒,王云六随灯架摔在地面上,张飞和陈炳伟被倾倒的灯架压伤,工友见状后立刻拨打了

120 ,

120 到场后将伤者陈炳伟、王云

六、张飞送往了东方医院南院救治,王云六于13时44分死亡.

三、事故造成的人员伤亡

(一)人员伤亡情况和直接经济损失 死者:王云六,男,1960年6月12日出生,四川人,身份证号码:510922196006123058,申盈劳务公司普工. 伤者:张飞,男,1967年12月18日出生,上海人,身份证号码:310225196712182876,申盈劳务公司普工.医院初步诊断为:左胸肋骨骨折(无生命危险),转院至上海市第六人民医院继续治疗. 伤者:陈炳伟,男,1972年3月20日出生,四川人,身份证号码:510722197203202859,马申盈劳务公司普工.医院初步诊断为右肩软组织挫伤,当日出院. 直接经济损失 事故善后补偿人民币142.8万元.

四、现场勘查情况

(一)事故现场勘查情况

1、事故现场位于前滩28-01地块项目工地排水沟东侧空地,距排水沟东侧约0.5米处有一座倒塌的灯架(倒塌方向东北方向),排水沟西侧有一根固定在栏杆上的水平钢管.

2、灯架高4.9米,长宽均约0.9米,灯架底座支架未有螺栓固定痕迹,灯架西面0.3米处有散落的扣件.现场测量灯架西北角地坪与东北角地坪高度差为6毫米.

(二)司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定意见书鉴定意见:王云六的死亡原因符合高坠致全身多发伤.

五、事故发生原因和事故性质

(一)事故发生的原因

1、直接原因 灯架底部支架未进行有效固定,王云六爬上灯架时,灯架倾倒,导致事故的发生.

2、间接原因 建工四建集团,施工现场安全管理缺失,未按照施工方案要求落实施工管理.

(二)事故性质 调查组认定, 6.4 高处坠落事故是一起一般等级的生产安全责任事故.

六、事故责任人的认定和处理建议

(一)对事故责任人的认定和处理建议 1.周兆雄、建工四建集团安全员,安全交底不到位,未能及时发现王云六在未有效固定的灯架上作业,违反了《安全生产法》第二十二条第二项和第五项,安全生产管理人员应当组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况,检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议,对事故的发生负有责任,建议建工四建集团按照企业规章制度予以严肃处理. 2.陈斌,建工四建集团项目执行经理,未认真履行安全管理职责,未按照施工方案要求落实施工管理.违反了《安全生产法》第十八条第五项,生产经营单位主要负责人应当督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患.建议浦东安全监管局依法给予行政处罚.