编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 | 2017-07-24 |
4 成品电缆 4.1 成品电缆性能试验按GB/T12706.1-2008的规定进行. 4.2 成品电缆的导体20℃时直流电阻符合GB/T3956-2008的规定. 4.3 成品电缆经3500V/5min交流电压试验不击穿. 4.4 所有电缆都能通过GB/T18380.1-2001规定的单根垂直燃烧试验. 4.5 成品电缆的不圆度不大于10%. 4.6 成品电缆能通过GB/T18380.3-2008规定的C类成束燃烧试验. 4.7 成品电缆外护套表面连续印有电缆型号、电压、厂名和长度等标志.标志字迹清楚,容易辨认,耐擦,并符合GB6995.3-2008的规定.
5 试验 5.1 例行试验 例行试验在每一根电缆制造长度上进行,例行试验项目如下: 序号 试验项目 试验方法 技术要求
1 导体直流电阻试验 GB/T3048.4-94 符合GB/T3956-2008规定
2 电压试验 GB/T3048.8-94 3.5kV,5min不击穿 5.2 抽样试验 抽样试验频次符合GB/T12706.1-2008规定,试验项目如下: 序号 试验项目 试验方法 技术要求
1 导体检查 目测 符合GB/T3956-2008规定
2 尺寸检查 GB/T2951.1-1997 符合GB/T12706.1-2008规定
3 XLPE绝缘热延伸试验 GB/T2951.5-1997 符合GB/T12706.1-2008规定 5.3 电缆型式试验内容及方法符合GB/T12706.1-2008的规定. 5.4试验报告同电缆一起到现场.
6 包装及运输和保管 6.1 电缆妥善包装在符合JB/T8137-1999规定要求的电缆盘上交货.电缆端头应可靠密封,伸出盘外的电缆端头加保护罩,伸出的长度不小于150mm.重量不超过8kg的短段电缆,可以成圈包装. 6.2 每盘电缆附有产品质量检验合格证,电缆盘上标明: a.制造厂名或商标;
b.电缆型号及规格;
c.长度,m;
d.毛重,kg;
e.制造日期: 年月;
f.表示电缆盘正确滚动方向的符号;
g.标准编号. 6.3 运输和保管应符合下列要求: a.电缆应避免露天存放,电缆盘不允许平放 b.运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆;
c.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装.在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互撞或翻倒. 6.4 分盘要求 电缆一盘整盘装盘.
三、其它
1、电缆出厂前必须进行出厂试验,出厂时出具出厂试验报告及证书.
2、在质量保证期内,由于供方设备的质量问题而造成停运,供方负责尽快免费更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失.设备的质保期将延长,延长时间为设备重新投运后12个月.
3、供方所供电缆必须在合同签订后20天内运到购买方指定地点.
4、质保期为设备投运验收后12个月或合同设备达到指定交货地点18个月,质保期以先到者为准.
5、在质量保证期内,由于供方设备的质量问题而造成停运,供方负责尽快免费更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失.设备的质保期将延长,延长时间为设备重新投运后12个月. 四 本协议为合同的附件,起同等法律效力,其他未尽事宜双方友好协商解决.本协议一式两份,甲方执一份,乙方执一份.