编辑: 南门路口 | 2017-08-26 |
8KG/m2 颜色:红,绿,黑(2)10KV绝缘胶垫 厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑(3)15kv绝缘胶垫 厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑(4)20KV绝缘胶垫 厚度:6mm 比重:11KG/m2 颜色:红,绿,黑(5)25KV绝缘胶垫 厚度:8mm 比重:14.8KG/m2 颜色:红,绿,黑(6)30KV-35KV 绝缘胶垫 厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m2
22 KG/m2 颜色:红,绿,黑 河北金能电力设备有限公司依靠科学管理,严格标准,以高要求精细化的生产工序,打造出了一批批优质的高压绝缘胶垫,低压绝缘胶垫?防静电绝缘胶垫?阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品.近年来河北金能电力设备有限公司没有出现一件产品退货的现象.因此,赢得了上级领导的认可、员工的赞扬、中外客商的信赖. 绝缘胶垫概述: (1) 简介:加强工作人员对地绝缘,由特殊橡胶制成的橡胶垫.绝缘胶垫又称为绝缘胶垫,绝缘胶垫,绝缘毯,绝缘胶垫等.具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫.用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造.用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料. (2) 外观:斑痕或凹凸不平:深度或高度不得超过胶垫厚度公差;
气泡:每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm;
杂质:深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm;
边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶垫总长的1/10;
裂纹:不允许有 2.绝缘胶垫的国家标准:序号 项目 周期 要求说明
1 工频耐压试验 1年 电压等级 工频耐压 kV 持续时间min 使用于带电设备区域 高压
15 1 低压 3.5
1 试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过.试样分段试验时,两段试验边缘要重合. 绝缘胶垫使用范围及存储方式:广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用.应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上.避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射. 绝缘胶垫绝缘受潮注意事项: 正常的油纸绝缘耐受场强很高,在正常运行电压下,匝绝缘是不可能发生击穿事故的;
但是实际情况是,变压器绕组绝缘事故由匝绝缘事故引起的可能性占到所有绝缘事故的80%~90%,其原因是油纸绝缘对水有极大的亲和力,其受潮后绝缘强度会直线下降.