编辑: 迷音桑 | 话题热度:1193 2019-12-27 |
关键词: | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉空调系统专业安装
一、制冷机房部分 1 制冷机房与配套水泵安装。 2 制冷机组、冷冻、冷却水管的安装,注意其机房内还有吊顶呢。 3 制冷机组配套水泵的安装 4 制冷机组及水泵进出水管接口安装。 5 水泵一体化(配套阀门、过滤器、软接、压力表、温度计等等)施工 二、锅炉房部分 1 锅炉设备配套安装燃气管道 2 锅炉配套燃气管道、热水管等安装 3 锅炉配套燃气、水管及烟囱等安装。 4 蒸汽锅炉的安装 5 请注意,看锅炉房的高度。 三、空调箱机房 1 空调箱机组进出水、冷凝水排水、旁通管等 2 这水管一个包铁皮、一个没有,完美中略带遗憾。 3 这一张相较于上一张,有所改善。 4 这虽然没在空调机房内安装,但其已透漏出半一体化的形式。 5 风管、水管尽收眼底。 四、换热机房 1 请忽略制冷机组,看板换。 2 夹缝中看板换机组。 3 做的真的很漂亮。 4 阀门处也该包一包啊,那样就更完美了。 5 机房里面打扫干净吧,这样才能见人。 五、风机房 1 还不错哦,就是地面没有啥出色的表现。 2 环氧漆、标识等一做,立马感觉就不一样了。 一、通风系统管道支吊架安装 ① 空调风管吊架安装,风管吊架角钢上下都应加螺母而且下面应加双螺母固定。 ② 吊架安装应垂直,间距符合规范要求。 ③ 风管木托符合规范要求。 ① 风管垂直安装时,支架间距不得大于3m。 ② 风管支架安装平整牢固,与风管接触紧密。 ① 当风管弯头大400mm时,应单独加支吊架。 ① 风管三通处应单独加吊架。 ① 风管吊装应水平,吊架垂直。 ② 保温风管应加木拖,木拖厚度不小于保温材料厚度。 ③ 吊架间距不大于3m。 ① 风管吊杆直径不得小于6mm。 ② 吊杆与风管之间距离为30mm。 ③ 吊杆螺栓孔应钻孔。 ④ 固定吊杆螺栓上下加锁母。 要点总结 1. 风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。 2. 玻璃钢风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。 3. 主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。 |
迷音桑
2019-12-27
|