编辑: 迷音桑 | 话题热度:1193 2019-12-27 |
关键词: | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
① 空调机组的冷凝水排水管水封高度应符合设计要求。 ① 空调机组安装应考虑检修位置,以便过滤器的拆卸和安装。 要点总结 1. 空调机混凝土基础达到养护强度,表面平整,位置、尺寸、标高、预留孔洞预埋件符合设计要求,并进行了交接验收。 2. 机组就位安装,其机身纵横水平度允许偏差符合产品出厂说明书要求。对有振动的机组,其底座应设置隔振器,隔振器压缩量应均匀一致。 3. 空调机组安装应保证机组的水平度,空调机组安装应按设计要求加减振垫。 六、管道保温 ① 风管保温平整,棱角清晰。 ② 法兰单独保温。 ③ 各接口粘接严密。 ① 风管保温平整,棱角清晰。 ② 法兰处单独保温。 ③ 各接口粘接严密。 ④ 保温与风口接触紧密。 ① 保温平整棱角顺直。 ② 保温钉压接紧密。 ③ 防火涂料涂刷均匀。 要点总结 1. 管道保温层与管道应紧贴、密实,不得有空隙和间断,表面平整、圆弧均匀。管道穿墙、穿楼板处保温层应同时过墙过板,保温层与支架处接缝应严密,不应将支架包成半明半暗状态。管道保温用金属壳作保护层,其搭口应顺水,咬缝应严密、平整。 2. 保温风管在支吊架处所垫木方厚度应与保温层厚度一致,并采取相应防腐措施。 3. 保温时,所用工具应足够锋利,下料应准确合理,胶和保温钉的分布应均匀。 4. 法兰处保温必须单独下料粘接,保温层厚度必须与风管相同。 5. 如设计和业主无要求,明装风管保温层外应进行通长铁皮包角,外缠压沿膜,压沿膜不得松动,缠绕时相互搭接,使保温材料外表面形成两层压沿膜缠绕,甩头要用胶粘牢,以保证平整美观。 6. 风管保温外如需采用钢板或铝板等进行外保护时,要求板材搭接缝应顺水,且连接严密。闭合所用自攻螺丝应采用短型,避免破坏保温层。 7. 当采用玻璃丝布作绝热保护层时,搭接的宽度应均匀,宜为30~50mm,且松紧适度。 七、标识 ① 空调设备标识牢固醒目。 ② 空调设备标识要按图纸设备名称进行标注。 ① 风管标识应牢固字体醒目。 ② 标识有文字说明和介质流动方向。 ① 成排风管标识应排列整齐。 ② 标识有文字说明和介质流动方向。 要点总结 1. 通风管道标识应字迹清晰醒目,介质流动方向正确。 2. 采用油漆涂刷颜色要正确。 3. 用不干胶粘贴应间距均匀,分布合理。 |
迷音桑