编辑: 迷音桑 话题热度:1193 2019-12-27
关键词: 添加资源
资源与摘要 编辑
迷音桑


  12. 风管穿伸缩缝处应采用软连接,软管长度为伸缩缝宽度加100mm。

  13. 风管保温材料为岩棉时保温应采用铁角包装带,打包带间距为0.6~0.7m。通风管道规格在400mm以下的支吊架间距不大于4m,规格在400mm 以上的风管支吊架间距不大于3m。

  14. 风管垂直安装,支架间距不大于4m,玻璃钢管不大于3m。

  15. 排风管道与屋面风机连接应垫6mm的橡胶垫,镀锌螺栓应加平光垫和弹簧垫圈。

  16. 室外铁皮风管保温应平整、光华、咬口不小于20~25mm,接口的搭接方向应顺水。

  17. 玻璃钢风管连接螺栓为镀锌螺栓,法兰螺栓两侧加镀锌平光垫片。

  18. 铁皮风管法兰平整度不大于2mm,边长尺寸偏差不大于3mm,对角线偏差不大于3mm。

  19. 玻璃钢风管法兰平整度不大于3mm,风管尺寸偏差不大于3mm,对角线尺寸偏差不大于5mm。

  20. 薄钢板法兰形式风管连接,弹性插条,弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm,且分布均匀,无松动现象。

  21. 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口、必须装设防护罩或其它安全设施。

  22. 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板的厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

  23. 室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

  24. 矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,面不应少于8个,首层保温钉至风管或保温材料边缘的距离应小于120mm。

  25. 带有防潮隔气层绝热材料的拼缝处,应用粘胶带封严。粘胶带的宽度不应小于50mm。粘胶带应牢固的粘贴在防潮面层上,不得有涨裂和脱落。

  四、风口安装

  ① 风口安装位置正确,与顶板接触紧密。

  ② 风口百叶调整灵活。

  ③ 水平安装风口水平度为3‰,总偏差不大于20mm。

  ① 风口安装位置正确,与墙面接触紧密。

  ② 风口百叶调整灵活可靠。

  ③ 垂直安装风口垂直度为2‰,总偏差不大于20mm。

  要点总结

  1. 风口安装时,确保风口处于板中,所有风口横平竖直,处于一条直线,且确保风口与吊顶板结合紧密。

  2. 风口的转动、调节部分应灵活、可靠,定位后无松动现象。风口与风管连接应严密、牢固。风口水平度3‰,垂直度2‰。风口应转动灵活,不得有明显划痕与板面接触严密。

  五、空调机房安装

  ① 空调机组安装位置正确,牢固美观清洁。

  ② 空调机组组装顺序正确,接缝严密,外表光滑。
2024年11月与锅炉空调系统专业安装的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题