编辑: 迷音桑 | 话题热度:1193 2019-12-27 |
关键词: | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
4. 空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木托。 5. 支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。 6. 吊杆距横担的端头30mm;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边) 30mm。 7. 安装期间,吊杆外留50mm;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留 2~3 扣。 8. 吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆。 9. 风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m,防晃支架不得少于一个。 二、风管安装节点控制 ① 风管连接件均为镀锌件。 ② 连接螺栓规格正确,间距小于120mm。 ③ 风管密封垫厚度不小于3mm。 ④ 螺栓方向一致,出螺母长度为螺栓直径一半。 ① 玻璃钢风管要有合格证及检验报告。 ② 玻璃钢风管外观平整、光华、法兰完整。 ③ 玻璃钢风管连接螺栓为镀锌件。 ④ 连接螺栓两侧均应加平垫片。 要点总结 1. 风管连接时,法兰螺栓穿接方向应与风管内空气的流动方向相同,且螺丝长度应长短一致。 2. 风管法兰垫料的厚度宜为3~5mm,洁净系统不得小于5mm。垫料与法兰平齐,不得挤入管内。 3. 安装风管时,不得拖、拉风管,以免造成划伤,影响风管的美观,甚至造成风管的损坏。 4. 玻璃钢风管连接法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。 5. 保温风管的支吊架宜设在保温层外部,不得坏保温层。 6. 风管穿楼板及过墙处作法应按照91SB6图集第9页进行。 7. 洁净风管安装时,风管,静压箱,风口及设备安装在或穿过围护结构时,其接缝应采取密封措施,做到清洁、严密。 8. 洁净风管安装时,法兰垫片应减少接头,接头必须采用梯形或椎形,垫片应清洁,并涂密封胶粘牢。 9. 风管穿伸缩缝处应采用软连接,软管长度为伸缩缝宽度加100mm。 ① 风管软连接材料氧指数必须符合设计要求。 ② 软管连接长度为150~250mm。 ③ 软管与法兰连接铆钉间距不大于80mm。 ④ 不得使用软连接做变径使用。 要点总结 1. 柔性管应松紧适度,长度为150~250mm,不得有扭曲、受力现象,不得用柔性软管做变径管使用。 2. 柔性管与法兰组装可采用钢板压条的方式,通过铆接使二者连接起来,铆钉间距为60~80mm。 三、风管安装一般规定 ① 通风管道材质为镀锌钢板。 |
迷音桑
2019-12-27
|