② 钢板的厚度应符合设计要求。 ③ 管道接口翻边顺直,宽度应为6~9mm。 ① 金属软管及非金属软管长度不得大于2m,并不应有死弯或塌凹。 ① 薄钢板法兰形式风管连接,弹性插条,弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm,且分布均匀,无松动现象。 ① 风管水平度为3‰,垂直度应为2‰,总体偏差均不大于20mm。 ② 风管吊架间距不得大于3m。 ① 玻璃钢风管与风口连接不能在现场开口,应在加工制作时预制。 ① 风管保温钉布置合理、均匀。 ② 风管底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,上面不应少于8个,首层保温钉至风管或保温材料边缘的距离应小于120mm。 ① 防火阀安装应单独加支吊架。 ② 防火阀及排烟阀与隔墙距离不大于200mm。 ① 室外镀锌铁皮风管保温应平整、光华、咬口不小于20~25mm,接口的搭接方向应顺水。 ① 屋顶风机安装应垂直。 ② 风机与竖井接触面应垫6mm的橡胶垫。 ③ 连接螺栓应为镀锌螺栓或不锈钢螺栓。 ① 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口、必须装设防护罩或其它安全设施。 ① 风机减振采用减振器减振,减振器全部露在瓷砖面上,符合规范要求。 ② 减振器压缩量应均匀偏差不得大于2mm。 ① 室外风管固定应牢固可靠。 ② 风管固定不得与避雷针或避雷网连接。 要点总结 1. 管道吊架距法兰距离不小于20mm。柔性短管长度为150-300mm。金属软管及非金属软管长度不得大于2m,并不应有死弯或塌凹。 2. 主风管吊架具支管之间距离应不小于200mm。 3. 法兰螺栓孔距低压送风不大于200mm,中压送风距离不大于100mm。 4. 防火阀及排烟阀与隔墙距离不大于200mm。 5. 风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m,防晃支架不得少于一个。 6. 通风管道吊架距不保温风管边缘为30mm,距保温管道保温层边缘距离为30mm。 7. 风管保温应平整,法兰处必须单独保温,法兰保温材料应与管道一致。风管水平度为3‰,垂直度2‰,总体偏差均不大于20mm。 8. 安装隔振器的地面应平整,风机各组减振器压缩量应均匀,压缩量偏差不大于2mm。 9. 风管与法兰压边宽度应为6~9mm,接触严密并顺直。 10. 玻璃钢风管法兰连接,法兰螺栓间距不大于120mm,法兰间距均匀,法兰平整,法兰垫片厚度为3~5mm。 11. 玻璃钢风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20米时应按设计要求加伸缩节。 |